闭式泡沫水喷淋设计总结
近视的火龙果
2020年12月09日 14:17:13
只看楼主

原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 泡沫罐及泡沫比例混合器可以设置在各防火分区水流指示器之后,水力计算结果: 系统设计流量 Q=71.7L/s,系统总水头损失∑h=0.412Mpa , 参数选定:  (湿式报警阀取值 0.04Mpa,水流指示器取值 0.02Mpa, 泡沫比例混合器取值 0.08Mpa,系统计算时,要特别注意管网水头损失,不能按常规入口压力不大于 0.4Mpa 来控制

给排水设计圈 给排水设计圈


本文来源:网络

泡沫罐及泡沫比例混合器可以设置在各防火分区水流指示器之后,水力计算结果: 系统设计流量 Q=71.7L/s,系统总水头损失∑h=0.412Mpa , 参数选定: 

(湿式报警阀取值 0.04Mpa,水流指示器取值 0.02Mpa, 泡沫比例混合器取值 0.08Mpa,系统计算时,要特别注意管网水头损失,不能按常规入口压力不大于 0.4Mpa 来控制
泡沫比例混合器至最不利点管道系统容积( 仅计算沿程的管段,非出泡沫路由管段不参与计算 )不应大于 8*2*60= 960L 。 
总结与思考
一套泡沫液储罐和泡沫比例混合器保护半径约为 75m(可以通过缩小主管管径的方式,增加保护半径,可以由 DN200 缩小为 DN150) ,因此泡沫液储罐和泡沫比例混合器的设置位置及管网布置应尽量合理,通过 多主管多末端 实现一组泡沫液储罐和泡沫比例混合器覆盖范围最大化。
在实际工程中难免出现一个防火分区要做 2 套或多个闭式泡沫-水喷淋系统的,需要占用较多车位的情况。目前厂家推出 机械泵入式闭式泡沫-水喷淋系统 ,泡沫液储罐集中设置,系统设计灵活。

免费打赏

相关推荐

APP内打开