消防软管卷盘真空破坏器设置要求和复式汽车库设计
近视的火龙果
2020年12月09日 17:00:42
只看楼主

消防软管卷盘真空破坏器设置要求 问:对于未设置消火栓及自喷系统、仅设有消防软管卷盘的场所,从生活饮用水管道系统上接出消防软管卷盘时是否需要依《建水标》 3.3.8-1 及 3.3.10-3 同时设置倒流防止器和真空破坏器?  答: 不需要 。 解析: 根据条文 3.3.8-1 与条文 3.3.10-3,在认为规范不矛盾的前提下,可判定消防软管卷盘不属于条文 3.3.8 中所指的消防用水管道,且消防软管卷盘用水不计入消防用水总量,可不按条文 3.3.8 执行

消防软管卷盘真空破坏器设置要求
问:对于未设置消火栓及自喷系统、仅设有消防软管卷盘的场所,从生活饮用水管道系统上接出消防软管卷盘时是否需要依《建水标》 3.3.8-1 及 3.3.10-3 同时设置倒流防止器和真空破坏器? 
答: 不需要
解析: 根据条文 3.3.8-1 与条文 3.3.10-3,在认为规范不矛盾的前提下,可判定消防软管卷盘不属于条文 3.3.8 中所指的消防用水管道,且消防软管卷盘用水不计入消防用水总量,可不按条文 3.3.8 执行
《建水标》 3.3.10 条文说明:“在本条的第 1 款~第 4 款所提到的场合中均存在负压虹吸回流的可能性。对于防止虹吸回流,除可采用真空破坏器外,还可以采用倒流防止器等防回流污染设施”。 树上鸟教育给排水设计杨老师。
单个消防软管卷盘接生活饮用水系统按规范要求设置真空破坏器,真空破坏器可设置于卷盘处,当接管较长时,宜设置在接管的起端。消防软管卷盘设计为独立的管网系统时(卷盘数≥ 2),由于管线较长,且卷盘可能长时间不用,管网内的水长期停滞,水质容易变坏,存在回流污染生活给水的风险,此时,可在 起端接生活饮用水系统的总管上设置压力型真空破坏器 ,真空破坏器安装高度需满足相应规范条文要求,卷盘处可不再设置。起端总管上设置的真空破坏器可用相应满足规范要求的倒流防止器替代。


复式汽车库设计
复式汽车库托架侧喷喷头,溅水面受车体高度影响。考虑车体高度通常<1.5m。即按 溅水盘 0.3m 高度以下湿墙面选取喷射长度和宽度 (并非《喷规》中要求的 1.2m),这在目前设计中经常被忽略,应加以注意。根据某 K=80 边墙扩展型洒水喷头 边墙扩展型不都是 K115 的 )特性曲线,可知该喷头在 压力 ≥0.01Mpa 时满足上述要求。复式汽车库车架内喷头,只有一层侧喷时, 计入系统设计流量的喷头个数为 6 个,(系统增加的流量约 8~10L/s) (按《喷规》表 5.0.8 中仓库危险级 I 级确定)   

免费打赏
hong103
2020年12月16日 17:16:34
2楼

边墙型的喷头不宜用于机械车库

回复

相关推荐

APP内打开