最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值
包罗万万
2020年12月10日 14:05:52
只看楼主

收录于话题 负荷的正确估算与取值 注:1  负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。 2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。 建筑物的热负荷 民用建筑供暖设计热负荷 一. 房间热负荷的组成: a.围护结构的耗热量 b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量 c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量


负荷的正确估算与取值

注:1  负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。

2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。

建筑物的热负荷

民用建筑供暖设计热负荷

一. 房间热负荷的组成:

a.围护结构的耗热量

b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量

c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量

围护结构的温差传热量

Qj=Kf(tn-tw)a

Qj---通过供暖房间某一面围护结构的温差传热,W

K---该面围护结构的传热系数,W/m2 .℃

F---该面维护结构的散热面积,m2

tn--室内空气计算温度 ,℃

tw--室外采暖计算温度,℃

a---温差修正系数

附加耗热量

附加耗热量是按基本耗热量的百分比计算,考虑各项附加后的耗热量

Q1=Qj(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)

βch– 朝向修正;

βf– 风力修正;

βli– 两面外墙修正;

βm – 窗墙面积比过大修正;

βf.g– 房高附加修正;

βj – 间歇附加修正;

通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量

V=∑( l L m)

l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,m

L---每米门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·m

m---门窗缝隙的渗风量综合修正系数

外门开启冲入的冷风耗热量

可按照建筑的形式查表计算

工业厂房及辅助房间供暖设计热负荷

1.基本耗热量及附加耗热量

a. 室内空气温度的确定

1)工作地带的设计温度 tg

2)室内空气的计算温度 t n

当车间高度 ≤4m时,tn=tg;

当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,

对外墙、外窗和外门 tn=(tn+td)/2;

对屋顶 tn=td=tg+Δt(H-2)

Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)

b .当 tn分别按照地面、外墙及屋顶取不同值时,

房高附加修正率βf .g=0 , 两面 外墙修正βli =0 ;

窗墙面积比过大修正 βm =0

2.厂房的门窗缝隙冷风渗透耗热量

3.厂房的大门开启冲入的冷风耗热量

a.每班开启时间≤15min的大门,附加率 为200~500%;

b.每班开启时间>15min的外门,按照下  列经验公式计算:

G=A +(a +Nνw )  F

G--冲入的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25

a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /s

F--车间上部可能开启的排气窗或排气孔的面积,m2

建筑物热负荷可按建筑体积估算

Q N =a q N.VV (t n .p- t w)

Q f=a q f. V V (tn .p- t w. f)

建筑物热负荷可按建筑面积估算(方案设计)

Q N= q N.S S

建筑物的冷负荷

一. 房间得热量的组成:

a.通过围护结构传入室内的热量

b.通过外窗进入的辐射热量

c.人体散热量

d.照明散热量

e.设备、器具、管道及其他热源的散热量

f.食物或物料散热量

g.各种散湿过程产生的潜热量

h.渗透空气带入室内得热量

二.空调房间的冷负荷

建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)

人体散热形成的郭鹏学暖通冷负荷

灯光照明散热形成的冷负荷

其他设备散热形成的冷负荷

三.空调房间的湿负荷

房间湿负荷的组成:

a.人体的散湿量

b.空气渗入带入的湿量

c.化学反应过程的散湿量

d.潮湿的表面、液面的散湿量

e.食品及其他物料的散湿量

f.其他设备的散湿量

建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷

a.对流形式的得热量立即变成室内冷负荷

b.太阳辐射得热量经过围护结构吸热-放热后,有时间的延迟和数量上的衰减

所以计算这部分得热量时,应该逐时计算(这与计算热负荷时不同)

热负荷计算---稳定传热

冷负荷计算---不稳定传热

1.围护结构的冷负荷

a.外墙、屋面的传热冷负荷计算

Qτ=K F ?tτ-ξ

τ—计算时刻,点钟

τ-ξ—温度波的作用时刻,点钟

?tτ-ξ—作用时刻下,冷负荷的计算温差℃

例:延迟时间为5小时的外墙,在确定16时房间的热负荷时,应取时刻τ=16, ξ=5,作用时刻为τ-ξ=16-5=11时,16时外墙内表面。由于温度波动形成的冷负荷是5小时前作用,于外墙表面温度波产生的结果。

b.外窗的温差传热冷负荷

Qτ=K F ?tτ

?tτ—计算时刻下的冷负荷的计算温差,℃

K — 传热系数,双窗可取2.9 ,单窗可取6.4w/m2℃

c.外窗的太阳辐射冷负荷

无任何遮阳的外窗  

Qτ= F Xg X d J wτ

Xg--窗的构造修正

Xd--地点修正

JWT–计算时刻下,透过无遮阳外窗的 辐射负荷强度 w/m2

Xg、 Xd、JWT的值可以根据现有的表格查出

仅有内遮阳的外窗  

Qτ= F Xg X d X zJ n τ

X g--窗的构造修正

X d--地点修正

X z--内遮阳系数

J nT–计算时刻下,透过内遮阳外窗的辐射负荷强度 w/m2

Xg、 X d、 X z 、J nτ的值可以根据现有的表格查出

仅有外遮阳的外窗  

Qτ= [F1 J wτ+(F-F1) J nwτ] Xg X d                        

F1---窗口太阳直射的面积

其他符号的意义同前

既有外遮阳又有内遮阳的外窗  

Qτ= [F1 J nτ+(F-F1) J nnτ]Xg X d X z

d.内围护结构的传热冷负荷

属于稳定传热,计算方法同前,不再赘述(确定空调房间与临室的传热温差)

e.人体的冷负荷

Qτ= φ n q1 Xτ-T

φ--群集系数,查表

n---室内人数

Xτ-T---τ-T时间人体显热冷负荷系数,查表

T----人员进入空调房间的时刻,点钟

τ-T----从人员进入房间时算起,到计算时刻的时间,h

f.灯光的冷负荷

白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯

Qτ= 1000 n1 N  X τ-T

镇流器在空调房间内的荧光灯

Qτ= 1200 n1 N  X τ-T

暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯

Qτ= 1000 n1 n0N  X τ-T

N---照明灯具设备的安装功率,kw; T---开灯的时刻;

n1---同时使用系数;n0---玻璃反射、通风情况的系数

τ-T----从开灯算起,到计算时刻的时间,h

g.设备的冷负荷

热设备及热表面散热形成的冷负荷

Qτ= qS Xτ-T

qs--- 热源实际散热量,w

电热设备:qs=1000n1n2n3n4N

电动机和工艺设备:qs=1000n1aN

仅电动机在室内:qs=1000n1a(1-η)N

仅工艺设备在室内:qs=1000n1aηN

h.空气渗透的显热冷负荷

空气渗入量  

外门开启渗入 G= n1 V 1ρw

门窗缝隙渗入 G= n2 V2ρw

n 1---小时人流量,V1---开门一次的渗入量;

n 2---换气次数, V2---房间容积;

显热冷负荷 Q=0.28 G  (t w – t n)

i.食物的冷负荷

餐厅冷负荷计算时,应考虑食物的散热量。

食物的全热负荷按每位就餐客人17.4w考虑。

j. 潜热冷负荷

人体散湿量和潜热冷负荷

散湿量D=0.001φn g

潜热冷负荷 Q=φn q2

g---成年男子每小时散湿量,g /h

q2---成年男子每小时潜热量,w /h

渗入空气散湿量和潜热冷负荷

散湿量D=0.001G (d w – d n)

潜热冷负荷 Q=0.28G  (i w – i n)

d n、d w ---室内、外空气的含湿量,g /kg

i n、i w ---室内、外空气的焓值,kJ /kg

k.食物的散湿量及潜热冷负荷

散湿量  D=0.012φn

潜热冷负荷 Q=688D

n ---就餐的人数

确定房间计算冷负荷

根据前面所述各项冷负荷的计算方法,分别逐时计算,然后逐时叠加,找到综合最大值;

新风冷负荷;

通风机、风管、水泵、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷;

建筑物冷负荷的估算

建筑物冷负荷可按建筑面积估算(方案设计)

Q L= q L.S S

q L.S --单位面积冷负荷指标,w/m2

S -----建筑物的建筑面积,m2

冷负荷估算指标(下附)

冷负荷估算

按经验公式估算空调冷负荷

Q。=1.5(Qz十116.3n)

式中  Qz——整个建筑物围护结构形成的总冷负荷,w;

n——空调场所内人员数。

空气i - d图的组成

常用的湿空气性质图以焓值(i)和含湿量(d)为坐标,有等温线、等相对湿度和等焓线

从焓湿图中可以读出 B、i、t、d、φ及Pq

在B一定的条件下, i、t、d、φ中已知任意两参数,即可确定一个湿空气的状态点,其余参数可由此点查出

等温线、等含湿量线、等焓线

一次回风处理过程

二次回风处理过程

确定空气状态参数

计算空气处理过程中的各项数据

进行防结露的验证

最详细的冷热湿负荷计算公式

负荷指标估算表与新风参数


免费打赏

相关推荐

APP内打开