收录于话题 负荷的正确估算与取值 注:1 负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。 2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。 建筑物的热负荷 民用建筑供暖设计热负荷 一. 房间热负荷的组成: a.围护结构的耗热量 b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量 c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量
负荷的正确估算与取值
注:1 负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。
2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。
建筑物的热负荷
民用建筑供暖设计热负荷
一. 房间热负荷的组成:
a.围护结构的耗热量
b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量
c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量
围护结构的温差传热量
Qj=Kf(tn-tw)a
Qj---通过供暖房间某一面围护结构的温差传热,W
K---该面围护结构的传热系数,W/m2 .℃
F---该面维护结构的散热面积,m2
tn--室内空气计算温度 ,℃
tw--室外采暖计算温度,℃
a---温差修正系数
附加耗热量
附加耗热量是按基本耗热量的百分比计算,考虑各项附加后的耗热量
Q1=Qj(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)
βch– 朝向修正;
βf– 风力修正;
βli– 两面外墙修正;
βm – 窗墙面积比过大修正;
βf.g– 房高附加修正;
βj – 间歇附加修正;
通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量
V=∑( l L m)
l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,m
L---每米门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·m
m---门窗缝隙的渗风量综合修正系数
外门开启冲入的冷风耗热量
可按照建筑的形式查表计算
工业厂房及辅助房间供暖设计热负荷
1.基本耗热量及附加耗热量
a. 室内空气温度的确定
1)工作地带的设计温度 tg
2)室内空气的计算温度 t n
当车间高度 ≤4m时,tn=tg;
当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,
对外墙、外窗和外门 tn=(tn+td)/2;
对屋顶 tn=td=tg+Δt(H-2)
Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)
b .当 tn分别按照地面、外墙及屋顶取不同值时,
房高附加修正率βf .g=0 , 两面 外墙修正βli =0 ;
窗墙面积比过大修正 βm =0
2.厂房的门窗缝隙冷风渗透耗热量
3.厂房的大门开启冲入的冷风耗热量
a.每班开启时间≤15min的大门,附加率 为200~500%;
b.每班开启时间>15min的外门,按照下 列经验公式计算:
G=A +(a +Nνw ) F
G--冲入的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25
a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /s
F--车间上部可能开启的排气窗或排气孔的面积,m2
建筑物热负荷可按建筑体积估算
Q N =a q N.VV (t n .p- t w)
Q f=a q f. V V (tn .p- t w. f)
建筑物热负荷可按建筑面积估算(方案设计)
Q N= q N.S S
建筑物的冷负荷
一. 房间得热量的组成:
a.通过围护结构传入室内的热量
b.通过外窗进入的辐射热量
c.人体散热量
d.照明散热量
e.设备、器具、管道及其他热源的散热量
f.食物或物料散热量
g.各种散湿过程产生的潜热量
h.渗透空气带入室内得热量
二.空调房间的冷负荷
建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)
人体散热形成的郭鹏学暖通冷负荷
灯光照明散热形成的冷负荷
其他设备散热形成的冷负荷
三.空调房间的湿负荷
房间湿负荷的组成:
a.人体的散湿量
b.空气渗入带入的湿量
c.化学反应过程的散湿量
d.潮湿的表面、液面的散湿量
e.食品及其他物料的散湿量
f.其他设备的散湿量
建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷
a.对流形式的得热量立即变成室内冷负荷
b.太阳辐射得热量经过围护结构吸热-放热后,有时间的延迟和数量上的衰减
所以计算这部分得热量时,应该逐时计算(这与计算热负荷时不同)
热负荷计算---稳定传热
冷负荷计算---不稳定传热
1.围护结构的冷负荷
a.外墙、屋面的传热冷负荷计算
Qτ=K F ?tτ-ξ
τ—计算时刻,点钟
τ-ξ—温度波的作用时刻,点钟
?tτ-ξ—作用时刻下,冷负荷的计算温差℃
例:延迟时间为5小时的外墙,在确定16时房间的热负荷时,应取时刻τ=16, ξ=5,作用时刻为τ-ξ=16-5=11时,16时外墙内表面。由于温度波动形成的冷负荷是5小时前作用,于外墙表面温度波产生的结果。
b.外窗的温差传热冷负荷
Qτ=K F ?tτ
?tτ—计算时刻下的冷负荷的计算温差,℃
K — 传热系数,双窗可取2.9 ,单窗可取6.4w/m2℃
c.外窗的太阳辐射冷负荷
无任何遮阳的外窗
Qτ= F Xg X d J wτ
Xg--窗的构造修正
Xd--地点修正
JWT–计算时刻下,透过无遮阳外窗的 辐射负荷强度 w/m2
Xg、 Xd、JWT的值可以根据现有的表格查出
仅有内遮阳的外窗
Qτ= F Xg X d X zJ n τ
X g--窗的构造修正
X d--地点修正
X z--内遮阳系数
J nT–计算时刻下,透过内遮阳外窗的辐射负荷强度 w/m2
Xg、 X d、 X z 、J nτ的值可以根据现有的表格查出
仅有外遮阳的外窗
Qτ= [F1 J wτ+(F-F1) J nwτ] Xg X d
F1---窗口太阳直射的面积
其他符号的意义同前
既有外遮阳又有内遮阳的外窗
Qτ= [F1 J nτ+(F-F1) J nnτ]Xg X d X z
d.内围护结构的传热冷负荷
属于稳定传热,计算方法同前,不再赘述(确定空调房间与临室的传热温差)
e.人体的冷负荷
Qτ= φ n q1 Xτ-T
φ--群集系数,查表
n---室内人数
Xτ-T---τ-T时间人体显热冷负荷系数,查表
T----人员进入空调房间的时刻,点钟
τ-T----从人员进入房间时算起,到计算时刻的时间,h
f.灯光的冷负荷
白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯
Qτ= 1000 n1 N X τ-T
镇流器在空调房间内的荧光灯
Qτ= 1200 n1 N X τ-T
暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ= 1000 n1 n0N X τ-T
N---照明灯具设备的安装功率,kw; T---开灯的时刻;
n1---同时使用系数;n0---玻璃反射、通风情况的系数
τ-T----从开灯算起,到计算时刻的时间,h
g.设备的冷负荷
热设备及热表面散热形成的冷负荷
Qτ= qS Xτ-T
qs--- 热源实际散热量,w
电热设备:qs=1000n1n2n3n4N
电动机和工艺设备:qs=1000n1aN
仅电动机在室内:qs=1000n1a(1-η)N
仅工艺设备在室内:qs=1000n1aηN
h.空气渗透的显热冷负荷
空气渗入量
外门开启渗入 G= n1 V 1ρw
门窗缝隙渗入 G= n2 V2ρw
n 1---小时人流量,V1---开门一次的渗入量;
n 2---换气次数, V2---房间容积;
显热冷负荷 Q=0.28 G (t w – t n)
i.食物的冷负荷
餐厅冷负荷计算时,应考虑食物的散热量。
食物的全热负荷按每位就餐客人17.4w考虑。
j. 潜热冷负荷
人体散湿量和潜热冷负荷
散湿量D=0.001φn g
潜热冷负荷 Q=φn q2
g---成年男子每小时散湿量,g /h
q2---成年男子每小时潜热量,w /h
渗入空气散湿量和潜热冷负荷
散湿量D=0.001G (d w – d n)
潜热冷负荷 Q=0.28G (i w – i n)
d n、d w ---室内、外空气的含湿量,g /kg
i n、i w ---室内、外空气的焓值,kJ /kg
k.食物的散湿量及潜热冷负荷
散湿量 D=0.012φn
潜热冷负荷 Q=688D
n ---就餐的人数
确定房间计算冷负荷
根据前面所述各项冷负荷的计算方法,分别逐时计算,然后逐时叠加,找到综合最大值;
新风冷负荷;
通风机、风管、水泵、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷;
建筑物冷负荷的估算
建筑物冷负荷可按建筑面积估算(方案设计)
Q L= q L.S S
q L.S --单位面积冷负荷指标,w/m2
S -----建筑物的建筑面积,m2
冷负荷估算指标(下附)
冷负荷估算
按经验公式估算空调冷负荷
Q。=1.5(Qz十116.3n)
式中 Qz——整个建筑物围护结构形成的总冷负荷,w;
n——空调场所内人员数。
空气i - d图的组成
常用的湿空气性质图以焓值(i)和含湿量(d)为坐标,有等温线、等相对湿度和等焓线
从焓湿图中可以读出 B、i、t、d、φ及Pq
在B一定的条件下, i、t、d、φ中已知任意两参数,即可确定一个湿空气的状态点,其余参数可由此点查出
等温线、等含湿量线、等焓线
一次回风处理过程
二次回风处理过程
确定空气状态参数
计算空气处理过程中的各项数据
进行防结露的验证
最详细的冷热湿负荷计算公式
负荷指标估算表与新风参数