精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算。今天我们就来介绍两种简便的计算方法。
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算。今天我们就来介绍两种简便的计算方法。
Q 2 环境热负荷(=0.18kW/m2X机房面积)
电信交换机、移动基站(350-450W/m 2 )
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m 2 )
电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m 2 )
保准检测室、校准中心(250-300W/m 2 )
Ups和电池室、动力机房(300-500W/m 2 )
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m 2 )
仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m 2 )
1-3.BUT/小时=kVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)
=kVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
例:10kVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:
10kVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
Q=W×0.8×(0.7--0.95)+{(80--200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;
W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;
0.7--0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7
数据室估算: 在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方米,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m 2 ,部分高容量机房达到800w/m 2 。
例如数据室的面积为50m 2 ,则所需的制冷量约为25kW。选用3台单机制冷量8.6kW的空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kW的空调冗余布置
在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方米,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500~600w/m 2 ,部分高容量机房达到800w/m 2 。
例如数据室的面积为200m 2 ,则所需的制冷量约为100kW。选用2台单机制冷量58.4kW的空调,总制冷量为116.8kW,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kW的空调1+1冗余布置。
到达用户机房场地来了解机房面积多少,机房服务器数量多少及多种路由器、交换机之类网络产品,机房机柜集中,设备密度大,发热量较集中而且偏大,中央空调和民用空调基于送风量、风速限制,整个机房温度不够均匀,温、湿度控制精度不高。精密空调产品,补充冷量,加速空气循环,达到较好控制机房温度、湿度、洁净度的要求,为机房设备提供更好的运行环境。
按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下:
计算机设备热负荷:Q 1 =860xPxη 1 η 2 η 1 Kcal/h
Q 1 : 计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗η1:同时使用系数
η 3 : 负荷工作均匀系数通常,η 1 、η 2 、η 3 取0.6-0.8之间,本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6。
Q 2 =CxPKcal/hP:照明设备标定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86,日光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于200lx,其功耗大约为20W/m 2 以后的计算中,照明功耗将以20W/ m 2 为依据计算。
人体热负荷Q 3 =PxNkcal/hN:机房常有人员数量P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102kcal。
围护结构传导热Q4=KxFx( t 1 -t 2 )Kcal/h K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4-1.5F:转护结构面积. t 1 :机房内内温度℃, t 2 :机房外的计算温度℃。在以后的计算中, t 1 -t 2 定为10℃计算。屋顶与地板根据修正系数0.4计算。
新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。
其他热负荷除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。 Q 5 =860xP 2 、机房总的热符合 Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q 4 +Q 5
版权声明: 本文参考 中国IDC圈 ,由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,推荐大家阅读,转载请注明来源。