高强混凝土联锁块施工工艺标准
个性的人字拖
2020年12月15日 10:32:36
来自于桥梁工程
只看楼主

高强混凝土联锁块施工工艺标准 1.概述 xxxxxx 工程堆场、集卡通道、轮胎吊跑道基础间的填档部分、口岸查验场地等采用高强混凝土联锁块铺设;设计要求高强联锁块抗压强度平均值不小于50MPa,单块最小值不小于42MPa,厚度为10cm。砌块垫层采用中粗砂,厚为30mm。


高强混凝土联锁块施工工艺标准

1.概述

xxxxxx 工程堆场、集卡通道、轮胎吊跑道基础间的填档部分、口岸查验场地等采用高强混凝土联锁块铺设;设计要求高强联锁块抗压强度平均值不小于50MPa,单块最小值不小于42MPa,厚度为10cm。砌块垫层采用中粗砂,厚为30mm。

高强连锁块采用工厂化集中生产,生产厂家已报业主、监理确认。连锁块运至现场,经业主、监理验收合格后方可进行连锁块的铺设。

2.适用范围

本工艺适用于 xxxxxx 工程后方陆域高强混凝土联锁块施工。

3.高强连锁块铺设施工工艺

3.1  高强连锁块铺设施工工艺流程

施工准备→测量放样→砂垫层施工→连锁块铺设→填缝→碾压→洒水填缝。

3.2  施工准备

1)、检查水泥稳定碎石层的平整度、标高、压实度,并报监理工程师验收,合格后方可进行下道工序的施工。

2)、垫层用的中粗砂,使用前需过5mm的筛已除出砂中的大颗粒,确保其含泥量不得大于3%。其级配要求如下:

筛孔尺寸

(mm

5.0

2.5

1.25

0.63

0.3

0.075

通过百分率

(%)

100

95~100

50~80

10~30

5~15

0~10

填缝砂为干砂,其级配要求见下表:

筛孔尺寸

(mm

2.36

1.18

0.6

0.3

0.15

0.075

通过百分率

(%)

100

90~100

60~90

30~60

15~30

5~10

3)、连锁块出厂前按《混凝土路面砖》的要求进行抗压强度、吸水率、抗冻性等性能的检测,并出具合格报告,进场后按2万块为一验收批进行抗压强度的检测,合格 后方 可运至铺设现场。

高强混凝土连锁块的质量要求

(《水运工程质量检验标准》

序号

项目

质量要求

1

抗压强度

(MPa)

平均值

不小于50

单块最小值

不小于42

2

吸水率(%)

不大于7%

3

抗冻性

经25次冻融试验后,强度损失不大于25%

4

尺寸允许偏差

(mm)

厚度

±3

边长

±3

侧面倾斜

2

5

裂纹

不允许

6

分层

7

表面粘皮

8

掉角尺寸(mm

两边破坏尺寸不得同时大于5

3.3  测量放样

    用钢筋桩 按10m×10m 格网分区,使用水准仪校核坡度、坡向,并拉施工线,( 考虑砂的虚铺厚度,砂垫层铺设 度暂按 4cm 进行控制,等试验段完成后在进行调整 ,同时按2×2m设置砂浆灰饼; 沿连锁块铺设方向拉纵横施工线,施工线应呈直角,依线铺设连锁块,为保证连锁块施工缝平直 ,需 随时校正施工线。 高强连锁块的铺设布置见下图:

3.4  砂垫层铺设

   人工将已筛分好的中粗砂均匀摊铺在基层上,并沿灰饼用3米左右刮尺刮平,厚度要求均匀平整,松铺厚度暂按4cm进行控制,等试验段施工完成后在进行调整,确保连锁块面层经碾压后的砂垫层的厚度与设计相符(灰饼在铺设完砂垫层后铲除)。对水泥稳定碎石标高低于设计标高2cm以上的局部地区,需采用掺干水泥的中粗砂进行铺设,其比例为2:8;高于设计标高2cm以上的区域的采用人工凿除。

3.5  连锁块铺设

   高强连锁块由专业化工厂生产,水运至码头,在陆运至施工现场,进场前需按技术规格书、设计图纸及相关规范的要求进行检查和验收。为减少倒运和确保连锁块本身的质量,按需铺设的面积计算出连锁块数量(连锁块的数量暂按40块/m 2 计),一次运到摊铺现场。

重箱堆场连锁块在跑道基础完成后进行,连锁块铺设的原则为:由坡底向坡脊方向垂直铺设。

铺设时的起点需用经纬仪测设出一条轴线,以控制连锁块的砌缝,铺砌过程中需经常拉线校核,以确保连锁块的顺直。

砂垫层铺设完成后,铺砌连锁块的人员应站在砌块上作业,不得站在砂垫层上,以保证砂垫层的平整度。铺砌时需轻放并用橡胶锤或木槌敲打稳定,砌块间的缝隙控制在2~3mm左右且均匀美观,连锁块铺设的最大宽带不大于5mm;转弯处或靠近井、沟和路缘石处,需用边块铺砌或采用切割机切割。

铺砌完成后,用带橡胶底板的重载板式压实机压实至少两遍,(型号为德国WACKER公司出品的DPU4045H型板式重型振动夯或同等性能的设备),以达到所需平整度,检查连锁块的铺设质量,对不合格处进行返工处理。再用筛好的干细砂进行罐缝,用扫刷工具将细砂填满,用带橡胶底板的重载板式压实机压实至少两遍,以保证所有缝隙都填满。

DPU4045H型板式重型振动夯的主要性能参数:

操作重量(带/不带延伸板)kg     367/390

激振力  KN   40  频率hz 69

额定输出功率KW(hp)    4.4(6.0)

4. 质量通病 防治

4 .1 板面松动:

铺砌后 立即进行灌缝,并填塞密实,路边的板块缝隙处理尤为重要,防止缝隙不严板块松动。另外要控制不要过早上车碾压。

4.2 板面平整度偏差过大、高低不平:

在铺砌之前必须拉水平标高线,先在两端各砌一行,做为标筋,以两端标准再拉通线进行控制水平高度,在铺砌过程中随时用2m靠尺检查手整度,不符合要求时及时修整。

5.质量记录

连锁块铺设完成后,其表面标高误差应控制在纵横顺直误差分别 为10mm /20m和10mm/20m(测1点)。

混凝土连锁块铺砌面层的允许偏差、检验数量和方法

(《水运工程质量检验标准》

序号

项目

允许偏差

(mm)

检验

数量

单元

测点

检验数量

1

标高

± 20

道路每20m一处,堆场每100m 2 一处

3或1

用水准仪测量道路中线和边线,堆场测10m方格网中部

2

平整度

5

2

用2米靠尺和塞尺测量垂直两方向

3

相邻块顶面高差

3

1

用钢尺测量,取大值

4

砌缝顺直

10

2

拉20m线用钢尺测量,取大值

注:连锁块砌缝的最大宽带不大于5mm。

免费打赏
夜宿长安城
2020年12月24日 17:07:43
2楼

连锁块出厂前按《混凝土路面砖》的要求进行抗压强度、吸水率、抗冻性等性能的检测,并出具合格报告,进场后按2万块为一验收批进行抗压强度的检测,合格 后方 可运至铺设现场。