土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水——图解各种消防设施验收要点

给排水——图解各种消防设施验收要点

发布于:2020-12-21 13:51:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


1
消防风系统

风机风阀:

 风机参数符合规范要求

风机安装方向正确

风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)

 减震器、防鼠网安装


防火门:

闭门器、顺序器安装正确

 合格证、身份证完善


建筑烟道:

内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)


楼梯间:

 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规


风机方向安装正确,减震器安装合规


· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装


· 减震橡胶垫


· 防水弯头


· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)


· 排烟井抹灰均匀


防火门

· 防火门合格证、身份证齐全


· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活


· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门


2
消防水系统

水泵房:

协调建筑布局,注意水电分区

 设备、管道安装规范

 设备、系统标识清晰


消火栓系统:

主备电起泵正常

屋顶试验消火栓水压合规

 室外消火栓设置合规

室外水泵接合器正常使用


喷淋系统:

主备电起泵正常

湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)

顶层末端泄水起泵正常

喷淋点位布设合规合理


水泵房

· 设备布设优化合理


· 各系统标识清晰,管道支架形式合规


· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常


· 湿式报警阀布设合理


消火栓系统

· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)


· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规


· 消火栓箱体应采用不燃材料


· 管道接驳不满足验收要求


· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)


· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)


· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m


· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器


消防喷淋系统

· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)


· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)


3
火灾自动报警系统

消防供电及火灾自动报警系统:

柴油发电机运行正常

设备主备电切换正常(水泵、风机等)

中控图形显示装置(CRT)正常工作(配备UPS备用电源)

报警系统点位布置合理,系统功能正常

各设备房照度合规


电梯:

电梯迫降功能正常(一般电梯、消防电梯)

三方通话正常

电梯从首层至顶层运行时间不超过60S

(注意:所有明敷涉及消防功能的明装KBG管道都必须涂刷防火涂料)


消防供电及火灾自动报警系统

· 柴油发电机安装合规(注意基础设置,烟囱预留);柴油发电机房注意气溶胶设置、储油间呼吸阀设置


· 开闭所、配电房布设合理,桥架布设合理(结合电缆入箱方式)


· 中控布设合理(特别是针对消防控制室和小区监控中心在同一房间的情况);消防主机功能正常,图形显示装置功能正常


· 火灾自动报警系统系统完善、系统功能正常


· 消防设备点位结合装饰布设合理


· 广播结合装饰布设合理


· 安全出口点位结合装饰布设合理


电梯

· 电梯消防迫降及三方通话功能正常

· 电梯各功能按钮结合装饰布设合理,显示正常


4
建筑与装饰相关

消防车通道净宽满足规范要求(总队要求提供车道承载力证明文件)

消防扑救面施工完毕,满足规范要求

楼梯、走道净宽度满足规范要求

自然通风面积满足规范要求

建筑烟道、风道内壁抹灰合规(保证不漏风)

建筑成品烟道质量、安装合规(具备合格质检报告)

建筑外墙保温燃烧性能合规(具备合格检测报告)

高层建筑大于DN100的UPVC管阻火圈安装完成


· 注意建筑楼梯及过道净宽的控制


· 自然排烟面积符合规范要求


· 消防车道及消防扑救面须按规设置


· 高层建筑PVC管材规范安装阻火圈(特别注意使用有合格资质的阻火圈)