今天分享丁国良理事长一篇旧文,希望带给大家启发和意义 。 一、小管径问题概述 1、小管径思路的提出 “铜管-铝翅片”的翅片管式换热器是最常用的制冷剂—空气热交换器。小管径提出的直接原因是减少铜材料的消耗,降低成本。
今天分享丁国良理事长一篇旧文,希望带给大家启发和意义 。
1、小管径思路的提出
“铜管-铝翅片”的翅片管式换热器是最常用的制冷剂—空气热交换器。小管径提出的直接原因是减少铜材料的消耗,降低成本。
2、小管径的好处
降低生产成本:管子细了,还可以更薄
提高传热效率:制冷剂可以更好与管子换热
减小空调器的体积
降低制冷剂充注量
3、应用小管径需要解决的主要问题
(1)制造技术问题
细径薄壁管子的制造
防止胀管收缩
薄壁细管的胀接焊
(2)设计技术问题
如何选管子:没有管内传热与压降特性的关联式了;
如何设计翅片:没有为细管配套的翅片,没有计算翅片侧空气传热与压降特性的成果;
如何设计换热器:5mm管直接替代7mm管产生4倍压降;
如何设计整机:同时考虑管子、翅片、流路的变动。
1、管内制冷剂换热与流动工作概述
(1)目标
了解小管径内实际制冷剂—油混合物的换热与流动特性
建立相应关联式
(2)蒸发工况
建立制冷剂—油混合物蒸发换热与流动实验台
进行不同工况参数下的蒸发实验:管子尺寸、制冷剂—油混合物质流密度、油浓度、热流密度
开发关联式
(3)冷凝工况
建立制冷剂-油混合物冷凝换热与流动实验台
进行不同工况参数下的蒸发实验:管子尺寸、制冷剂—油混合物质流密度、油浓度、热流密度
开发关联式
2、蒸发换热实验台
实验台照片
(1)5mm强化管内的蒸发换热—对比7mm管
5mm强化管内的换热系数比7mm强化管的换热增大0%~100%
(2)5mm强化管内的蒸发压降—对比7mm管
5mm强化管内的摩擦压降比7mm强化管的摩擦压降增大10%~30%
3、冷凝换热实验台
实验台照片
(1)5mm强化管内的冷凝换热
干度对换热系数的影响:
纯制冷剂R410A和1%油浓度,R410A—油混合物的换热系数随干度的减小而减小;
3%和5%油浓度,换热系数随着干度的下降先增大,在干度0.7左右达到峰值,然后随着干度的下降而下降。
(2)5mm强化管内的冷凝压降
1、适应小管径的翅片开发问题概述
(1)直接的问题
翅片间距必须小到一定程度—强化结构风阻加大
不能照搬国外产品—几乎没有现成产品,不想多开翅片模,想用现成的大部分产品模具
(2)技术上的短缺
缺针对小管径翅片的设计方法
缺可以针对翅片析湿过程模拟的CFD软件
缺少小管径翅片的实验测试与关联式
(3)开展的工作
提出小管径翅片设计的一般原则
开发可以模拟复杂结构翅片析湿过程的模拟软件
进行小管径翅片的实验测试与关联式开发
2、 一些现有翅片的问题分析
(1)翅片高宽比的优化
(2)翅片开缝结构的选择
开缝类型选取目标:
换热好
空气侧压降小
百叶窗式开缝特点:
切断散热带上空气侧边界层的发展、提高换热性能
缺点是空气侧压降较大
桥式开缝特点:
相比窗片,其换热性能略低
空气侧压降较小
确定开缝尺寸:
采用CFD模拟
干工况可以用商业软件,湿工况得二次开发
(3)翅片表面析湿过程的模拟
空调器析湿过程的物理模型
模型计算结果—亲水强化翅片
对于亲水强化翅片,冷凝水形成过程与平翅片不同。冷凝水更容易在强化结构处(例如波纹、开缝和百叶窗)形成,并沿重力方向流出翅片表面。
(4)翅片表面析湿模型的实验验证
可视化验证结果
析湿过程传热传质 j 因子的验证结果
结论:
对于传质因子 j m ,平均误差为17.3%;89%的误差在±25%以内;
对于传热因子 j h ,平均误差为11.8%;94%的误差在±20%以内。
(5)窗片开缝的一般原则
(6)桥片开缝的一般原则
开缝高度的确定:5mm管换热器的翅片间距范围是1.1~1.4 mm。为避免缝高与翅片间距离过小,析湿工况下冷凝水堵塞,推荐缝高为0.6mm。
换热器优化设计思路
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 蒸发器结构和工况参数输入
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 5mm管直接代替
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 3Path管路连接优化
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 3Path管路连接小结
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 4Path管路连接优化
实例:某R410A蒸发器7mm-5mm优化设计: 4Path管路连接小结
优化设计思路
一拖一的空调器仿真—输入界面
一拖一的空调器仿真—输出界面
一拖多的空调器仿真—输入界面
部件参数输入—室内机
一拖多的空调器仿真输出—表格
一拖多的空调器仿真输出—图形
翅片气动噪声—计算结果
风机气动噪声
分体空调室内机噪声
翅片管换热器积灰
实验1:管排数2、 FP 为1.3mm 百叶窗片 换热器积灰过程
实验2:管排数2、 FP 为1.5mm 波纹片 换热器积灰过程
翅片管换热器表面积灰模拟
各子模型的确定
模拟结果的验证
颗粒物沉积厚度对比
小管径可以大大节省铜材料,降低生产成本;
小管径铜管内的换热和压降特性与大管径管不尽相同,直接将换热器中的换热管替换成小管径换热管会增加压降损失;
用小管径代替大管径时,应适当增加制冷剂流路的分路数;
小管径的翅片结构与大管径的翅片也不同,需要专门设计;
精准设计小管径换热器,需要开发析湿模拟软件、换热器三维分布参数仿真与优化设计软件、制冷空调装置整机仿真软件;
未来小管径制冷空调装置的开发,还应当关注噪音的降低与长效性能的提高。