火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解!
(1)火灾探测报警系统
火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建筑中的人员火灾的发生,从而使建筑中的人员有足够的时间在火灾发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。
火灾探测报警系统的构成如图所示:
(2)消防联动控制系统
消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。
在火灾发生时联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
监视建筑消防设施的运行状态,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外的其它系统的火灾信息或其它触发和输入信息。通过传输设备将火灾报警控制器发出的火灾报警信号及其它有关信息传输到建筑消防设施及消防安全管理远程监控系统。
消防联动控制系统的构成如图所示:
(3)可燃气体探测报警系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。
可燃气体探测报警系统的构成如图所示:
(4)电气火灾监控系统
电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器组成,能在发生电气故障,产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。
电气火灾监控系统的构成如图所示:
1. 线管及布线要求
1)管内穿线 :在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰和地面工程结束后进行。在电线、电缆穿管前,应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。
2)线管容积 :穿管绝缘导线或电缆的总面积不应大于管内截面积的 30%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应超过线槽的净截面积的 40%。
3)线管长度 :当管路较长或者转弯较多时,应适当加大管径或加装拉线盒(应便于穿线),两个接线盒或者拉线点之间的允许距离应符合表 1-1 的规定。
4)导线余量 :导线或电缆在接线盒、伸缩缝以及消防设备等处应留有足够的余量。
5)线管连接 :金属导管禁止对口熔焊;镀锌和壁厚小于或等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。
6)接地连接 :金属的导管和线槽必须接地(PE)或者接零(PEN)。镀锌的钢导管、可挠型导管以及金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用的接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于 4mm 2 。
7)剔槽埋设 :当绝缘导管于砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护厚度大于 15mm。
8)传输网络 :火灾自动报警系统的传输网络不应同其他系统的传输网络合用。
2. 线槽的布线
⑦ 金属管或金属线槽同消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时,其长度不宜大于 2m,且应采用卡具固定,其固定点间距应不大于 0.5m,且端头用锁母或卡箍固定,并按照规定接地。
3. 线管的布线
③ 接地连接。金属的导管和线槽必须接地,管间和管盒间的连接处应焊接跨接地线。
4. 电缆的布线
⑥ 电缆穿管。保护管可以选用水煤气管,腐蚀性场所可以选用 PVC 塑料管。管径要大于电缆外径的 1.5 倍。保护管的弯曲半径应不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2120 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句讲的非常清晰,好好的学习一下
回复 举报
感谢楼主分享!图文并茂,学习了火灾自动报警系统,以及消防系统供电布线的要点。
回复 举报