【冷冻冷藏展示柜】机组压缩机出现异常声响怎么办?
蓝精灵制冷课堂
2020年12月31日 14:09:45
来自于制冷技术
只看楼主

超市里的冷冻冷藏展示柜,有些是展示柜体和制冷机组分体的。如果在巡检制冷机组装置时,发现有异常的声音,一般会有以下几个方面的因素导致: 图片 1、管道连接或固定的不好,引起装置振动。需将松动的管路重新固定好。2、机组的基础螺丝或辅助设备的安装螺丝松动或安装不当,引起装置振动发出异响。3、冷媒充注量不足或者制冷系统有堵塞。需增加冷媒量,检查液管过滤器是否堵塞。4、压缩机发生了液压缩。压缩机吸入过多的液体制冷剂或润滑油,液体停留在曲轴箱内,启动时因压力急剧下降,导致异响。也就是通常所说的造成“液击”。需要测量机头的运行电流,检查油压,观察油的情况,如果发现油量过多需适当从机头的放油孔放出部分油;如果油量正常,则检查调整工况,查看膨胀阀是否开启度过大,如果膨胀阀开启过大也会造成回液,(本文来自蓝精灵商学院公众号)此时需要适当调小膨胀阀的开启度。如果系统中没有设置储液器,则需要加装储液器以减少冷媒液体进入压缩机的量。如果是调试时出现的异响,有可能是冷媒充注量过大,造成连续回液,需要放出部分冷媒。

超市里的冷冻冷藏展示柜,有些是展示柜体和制冷机组分体的。如果在巡检制冷机组装置时,发现有异常的声音,一般会有以下几个方面的因素导致:


图片
图片


1、管道连接或固定的不好,引起装置振动。5、压缩机内部构件出现了故障引发的异响,比如:

压缩机的电机转子摩擦定子;飞轮或电机转子键松动;活塞压缩机的活塞连杆松动或磨损;压缩机轴承磨损轴瓦间隙过大;气缸余隙过小;活塞销与连杆衬套间隙过大;活塞销缺油;压缩机内吸入异物;刮油环损坏;压缩机排气阀或吸气阀破损或弹簧断裂等,需拆除、拆解压缩机逐一进行检查。