来源:暖通知识分享,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 一、空调 1.1-空调室外机安装应满足以下空间要求,以便于散热:风扇侧距离非镂空的墙面或阻碍物大于600mm,风扇背面距墙不小于150mm,接管侧面距离阻碍物不小于300mm,另一侧距离阻碍物不小于100mm。空调板尺寸应考虑保温层厚度、栏板厚度、雨水管占据的空间。 1.2-根据防火/防排烟设计规范,如无法满足自然排烟设置要求,需设置机械加压送风系统的楼梯间,则不应同时设置可开启外窗。其他设置机械加压系统的区域,也不应同时设置可开启外窗。
来源:暖通知识分享,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
一、空调
1.1-空调室外机安装应满足以下空间要求,以便于散热:风扇侧距离非镂空的墙面或阻碍物大于600mm,风扇背面距墙不小于150mm,接管侧面距离阻碍物不小于300mm,另一侧距离阻碍物不小于100mm。空调板尺寸应考虑保温层厚度、栏板厚度、雨水管占据的空间。
1.2-根据防火/防排烟设计规范,如无法满足自然排烟设置要求,需设置机械加压送风系统的楼梯间,则不应同时设置可开启外窗。其他设置机械加压系统的区域,也不应同时设置可开启外窗。
1.3-空调的冷媒管道和冷凝水管道穿墙应留洞,留洞尺寸不小于DN75。
1.4-空调平台的设置应便于设备的安装和维修。
二、强弱电
2.1-户内家居配线箱应接入带保护接地的单相交流电源。
2.2-为满足宽带(光纤)接入设备的安装,弱电箱尺寸应不小于400mm*300mm。
2.3-疏散通道的门禁装置应具备消防联动释放开启功能。
2.4-如非当地消防部门强制要求,住宅户内不应设置消防手报、声光报警、消防喇叭等消防设施。
2.5-空调插座不应同普通插座共用回路,每个柜式空调电源插座应单独设置一个回路,其他空调电源每回路不应超过两只插座。
2.6-空调插座的位置及高度需与空调室内机的形式及所在位置对应。
2.7-设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结。
2.8-住宅建筑套内配电线路布线采用塑料导管,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
2.9-建筑面积小于或等于60m2且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2.5mm2。如当地住宅规范或供电部门有其他要求,以当地要求为准。
2.10-公用部位设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用自熄开关时,必须采取消防时应急点亮的措施。
2.11-住宅套内设置火灾探测器时,每套户内第一个火灾探测器需从公共区域探测器出线,不跨户接线;如条件允许,也可公共区域与套内火灾探测器分回路设置,但仍需各套内第一个火灾探测器从管井放射式出线,严禁跨户接线。
三、给排水
3.1-卫生间避免采用降板同层排水方式 (因检修较困难,卫生间排水不宜采用降板同层排水方式,除卫生间隔层排水管敷设在下层住宅卧室、起居室、餐厅、厨房等客户敏感位置的情况外,如当地有强制性要求时可向集团提出报备) 。
3.2-电梯(含消防电梯和客梯)井底应设置排水设施.
3.3-给水管禁止在混凝土楼板内布设,室内给水管不应在找平层敷设;户内给水管如明装应穿梁安装,不得影响室内吊顶高度。
3.4-高位雨水管不应散排至露台或阳台上再收集排出,应直接有组织接至地面排出;雨水管应排至明沟、直接接至雨水井,不应散排至室外地面或绿化(当地要求屋面雨水必须排入绿化的项目除外)。
3.5-生活给水系统中配水干管上设置的减压阀应采用可调式减压阀,不应采用比例式减压阀。
3.6-(冬季室外温度不低于0度的区域除外)设置在风雨连廊等与室外直接相通区域的给水管应采取防冻措施,橡塑保温厚度应计算确定且不小于20mm。
3.7-住宅底层生活污废水支管应单独排至室外检查井。
3.8-如卫生间的窗为内平开,卫生间排水管管底标高必须满足吊顶高度要求,同时应高于内开窗开启扇上沿0.1米以上。
3.9-通往楼栋主要主入口的道路上不应集中设置3个及3个以上的检查井。
3.10-消防水箱、生活水箱、集水井应设置高低液位报警,报警信号应接入监控中心。
3.11-超高层建筑室内设置自动喷淋系统时,单套户内的喷淋管需从公共区域喷淋管单独接出,不应跨户敷设喷淋管。
3.12-接入市政污、雨水管检查井的管道管径不应大于市政水管,管道标高应高于市政管道(如无总图则判定为无效项)。
3.13-干挂空腔内的排水管不应采用塑料材质,并应在每一个独立空腔(含其他造型空腔)底部设置排水构造或排水口。
四、电梯
4.1-2台电梯应并排或面对面布置,共用一个候梯厅(设置风雨连廊的项目除外),提高电梯运输效率和节省等待时间。2台电梯中间应避免采用防火门.
4.2-如同一单元设置2台电梯的,2台电梯均应下达到地下室。
4.3-担架电梯轿厢宽度最小不应小于1100mm,应提供经设计院盖章的电梯深化图纸,无深化图纸此项为不合格。
4.4-如当地要求公区需做保温板,严禁将保温板设置在电梯井道内。
4.5-如电梯井道需对室内进行降噪处理,降噪措施应设置在户内。
4.6-高速电梯(速度≥3m/s)井道若为单井道,应在底层和顶层设置不小于500mm(宽)×500mm(高)的减压口,避免电梯运行时产生活塞效应。
4.7-核实相邻两层地坎之间距离超过11m,安全门不应设置在小业主私人空间内,应设置轿厢安全门。
4.8-电梯指示灯、按钮等应有结构预留洞口。
4.9-电梯机房不应设置可开启的玻璃窗,机房门上方应设置雨棚。
4.10-机房应设置电梯安装吊钩梁及吊钩,吊钩不应影响曳引机检修空间。
4.11-机房需设置排气扇,排气扇和空调严禁安装在控制柜正上方,设置机房空调,东北项目根据当地温度选择使用。
4.12-观光梯或无机房电梯顶层天棚为玻璃形式,最顶层应设置排气措施(空气对流降温措施),电梯井道应为夹胶玻璃。
五、系统设备禁止做法
5.1-禁止采用不能分户计量、检修、更换的中央设备系统,如非分户储热的太阳能热水系统等,非分户的太阳能热水系统禁止采用电辅助加热。
5.2-禁止在非独栋产品采用基本无法更新的系统设备,如地源热泵等。
5.3-禁止在住户地下室设置污水集水井和无直排系统的任何用水设施。
5.4-下沉庭院的雨水集水井禁止采用用户单独控制的模式。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~