本文来源:网络
A、 消毒器 一端需要有大于 1.2m 的检修空间(指的是长向) ,另一端靠墙最近距离大于 0.6m; 消毒器旁应有排水设施,消毒器内水头损失小于 0.005Mpa。
B 暗装方法:
I、安装在高位生活水箱出水管上,消毒器进水管与水箱最低水位高差宜不小于 0.5m(考虑消毒器本身的水损) ,额定水量不小于设计秒流量。
II、 可安装在水泵出水管上,有气压罐时,其出水管上不设止回阀,额定流量不小于泵组最大工作流量;(当水泵出口压力大于消毒设备工作压力时,应向消毒设备厂家提出定制产品)
III、可安装在水泵出水管上,无气压罐时,设缓闭止回阀,额定水量不小于泵组最大工作流量。
IV、安装在水泵吸水管上,额定水量不小于泵组最大工作流量;(综上:如果设置了高位生活给水箱,就在水箱出水管上设消毒器,如果采用的是低位生活水箱加变频泵的方式,就在变频泵的吸水管上设置,这两种方式比较好,因为不受水泵工作压力的限制,不需要选用承压压力较高的消毒器,图集上的消毒器的工作水压最大为0.8MPa)。
二次供水消毒设备的特点及适用条件:
I、 紫外线消毒器:不改变原水的物理、化学性质,不产生气味及副产品;电耗大,紫外线灯管和石英套管需定期更换清洗,对待处理水的悬浮物 SS 要求高,无持续消毒作用。
II、紫外线协同防污消毒器,灭活水体中的各种微生物,有持续消毒作用;电耗大,需定期更换紫外线灯管和 B 离子电极。
III、水箱臭氧自洁器,消毒后的水口感好,无异味, 生产臭氧效率低,运行和维护费用高,臭氧必须边生产边使用;无持续消毒作用。
安装注意事项
紫外线消毒器安装的时候,考虑消毒器(侧向或上向) 之间的净距(不含基础)不小于 600mm,消毒器和水泵的或者气压罐的 净距不小于 300mm,但需要保证紫外线消毒器一端至少不少于 1200mm的检修空间, 消毒器距离水箱的净距也不应小于 600mm; 消毒器的基础 高度为 100mm 或根据设计确定,另基础尺寸超过消毒器的尺寸两边各 50mm 即可; 例如: 消毒器型号为 QL30-30(额定流量≤ 50m3/h,总功率 为 900W)时, L*B=960*630(660),则基础尺寸为: 1060*730(760) ,高度 H 为 700mm,进出水口距离基础 320mm,加上基础高度 100mm,共420mm。