土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紫外线消毒器的设计及安装要求

紫外线消毒器的设计及安装要求

发布于:2021-01-07 15:07:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]



本文来源:网络

A、 消毒器 一端需要有大于 1.2m 的检修空间(指的是长向) ,另一端靠墙最近距离大于 0.6m; 消毒器旁应有排水设施,消毒器内水头损失小于 0.005Mpa。


B 暗装方法:

I、安装在高位生活水箱出水管上,消毒器进水管与水箱最低水位高差宜不小于 0.5m(考虑消毒器本身的水损) ,额定水量不小于设计秒流量。

II、 可安装在水泵出水管上,有气压罐时,其出水管上不设止回阀,额定流量不小于泵组最大工作流量;(当水泵出口压力大于消毒设备工作压力时,应向消毒设备厂家提出定制产品)

III、可安装在水泵出水管上,无气压罐时,设缓闭止回阀,额定水量不小于泵组最大工作流量。

IV、安装在水泵吸水管上,额定水量不小于泵组最大工作流量;(综上:如果设置了高位生活给水箱,就在水箱出水管上设消毒器,如果采用的是低位生活水箱加变频泵的方式,就在变频泵的吸水管上设置,这两种方式比较好,因为不受水泵工作压力的限制,不需要选用承压压力较高的消毒器,图集上的消毒器的工作水压最大为0.8MPa)。


二次供水消毒设备的特点及适用条件:

I、 紫外线消毒器:不改变原水的物理、化学性质,不产生气味及副产品;电耗大,紫外线灯管和石英套管需定期更换清洗,对待处理水的悬浮物 SS 要求高,无持续消毒作用。

II、紫外线协同防污消毒器,灭活水体中的各种微生物,有持续消毒作用;电耗大,需定期更换紫外线灯管和 B 离子电极。

III、水箱臭氧自洁器,消毒后的水口感好,无异味, 生产臭氧效率低,运行和维护费用高,臭氧必须边生产边使用;无持续消毒作用。


安装注意事项

紫外线消毒器安装的时候,考虑消毒器(侧向或上向) 之间的净距(不含基础)不小于 600mm,消毒器和水泵的或者气压罐的 净距不小于 300mm,但需要保证紫外线消毒器一端至少不少于 1200mm的检修空间, 消毒器距离水箱的净距也不应小于 600mm; 消毒器的基础 高度为 100mm 或根据设计确定,另基础尺寸超过消毒器的尺寸两边各 50mm 即可; 例如: 消毒器型号为 QL30-30(额定流量≤ 50m3/h,总功率 为 900W)时, L*B=960*630(660),则基础尺寸为: 1060*730(760) ,高度 H 为 700mm,进出水口距离基础 320mm,加上基础高度 100mm,共420mm。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总承包水电技术员的难题

我是总承包单位的水电技术员,公司要求项目上报物资需求总计划,以后的批次计划不能超总需。各位老师,请指点一下

回帖成功

经验值 +10