ApacheHVAC控制逻辑在空调系统建模的过程中至关重要,准确的控制方法可以很好的对末端设备进行精确的调控,在一定程度上可以大大改善空调系统的性能,并提高空调系统的使用效率,下面就来认识以下VE软件中常用的的独立式开关控制器。 独立式开关控制器(Independent time switch) 独立式开关控制器可以针对某一具体的设备根据运行曲线调控设备切换开或关的状态,即运行或不运行。设备肯定是具有对某一变量进行调节的功能,在
ApacheHVAC控制逻辑在空调系统建模的过程中至关重要,准确的控制方法可以很好的对末端设备进行精确的调控,在一定程度上可以大大改善空调系统的性能,并提高空调系统的使用效率,下面就来认识以下VE软件中常用的的独立式开关控制器。
独立式开关控制器(Independent time switch)
独立式开关控制器可以针对某一具体的设备根据运行曲线调控设备切换开或关的状态,即运行或不运行。设备肯定是具有对某一变量进行调节的功能,在VE中独立式开关控制器能根据所控设备能够控制的变量如下:
- 风速(Flow rate)
- 干球温度(Dry-bulb Temperature)
- 相对湿度(Rel Humidity)
- 湿球温度(Wet-bulb Temperature)
- 露点温度(Dewpoint Temperature)
- 流量百分比(Percent Flow)
- 传热量(Heat Transfer)
- 水分输入量(Moisture Input)
- 焓(Enthalpy);
控制变量方式有两种:
恒定(Constant)和随时间变化(Timed);
恒定模式是我们经常使用的模式,即控制变量为一个定值,结合运行曲线对设备切换开或关的操作。
随时间变化模式下,则需要我们自定义曲线来对所控变量进行调节,即变量不是定值,可以随着时间而变化,并伴随着运行曲线对设备切换开或关的状态可以很好的对所控变量更好的控制。
根据所控制的变量确定变量数据大小,如下面的案例对温度和风量的控制:
冷却盘管利用独立式开关控制器进行控制出风口温度为14℃,,即节点2为室外空气温度,节点3是经过冷却盘管之后的空气温度。
若进入盘管的温度低于14℃,则冷却盘管不会进行制冷,而制热盘管则会进行加热,而制热盘管同样也是利用独立开关控制器控制制热盘管的出风口干球温度为14℃,这样在独立开关控制器的作用下,制冷和制热盘管协同工作,出风口温度控制在14℃,此即为空调箱的出风口温度。
同样此模式下,风量的控制依然采用独立式开关控制器,控制风量为300l/s;
若多层复路下每个房间的风量不一致,则可以针对每个房间的风量单独的进行更改,极大的提高了建模的效率。
提示:每个控制环路上只允许一个风量控制器进行风量控制,可以允许两个风量控制器,但是两者必须一致,否则会发生风量控制矛盾,无法运行。
更多内容敬请期待!!!