一 、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m
一 、末端设备冷负荷指标:
备注:
1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。
2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m 3 /h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。
3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m 2 及以上。
二、主机选型(负荷指标):
2.1办公楼:
(1)、空面小于5000m 2 ,有新风,主机按照200w/m 2 来选取。没有新风,则可选180w/m 2 (过道不算空调面积)。
(2)、空面大于5000m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170w/m 2 (过道不算空调面积)。
2.2商场、餐饮、茶楼:
主机按照220-250w/ m 2 来选取,根据面积大小来取值,2000m 2 以上取下限。
2.3宾馆(纯客房):
(1)、空面小于10000 m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170 =w/m 2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
(2)、空面大于10000m 2 ,有新风,主机按照160-170w/m 2 来选取。没有新风,则可选150-160w/m 2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)
(3)、空面大于20000m 2 ,主机按照150w/m 2 来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
2.4餐饮+客房:
主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。
2.5建面与空面的关系:
2.6负荷估算表(以上内容用表格表达): 注:新风负荷一般取值为15-25w/m 2 。
2.7厂房:
1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m 2 ,如厂房单层面积在4000m 2 以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。
2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。