01 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 02 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择 分歧管的尺寸 03 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
01 配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度
03 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
04 安装所需的材料标准
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。
05 安装所需工具
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。
06 分支岐安装要求
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
检查步骤(氮气试压, 为防止设备损坏,保压时间不应过长 )
3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响
经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg。
07 冷媒配管的保温
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。
1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃级别需达到B1级或以上;
2、排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔。
3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;
4、凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。
09 冷凝水畅通性试验
10 通讯线配线要求
a.所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。
b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。
c.通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。
d.通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。
11 真空干燥
第一步: 将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。
第二步: 当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。
a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。
b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到 -755mmHg(-100.7kPa)以下。
c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。
12 冷媒追加