收录于话题 1)室外给水与室外消防在市政条件许可下可合并。 2)生活给水系统(含泵房)应根据不同业态分别设置, 超市、百货、回迁、公寓、写字楼、室外步行街、大商业,各系统可单独向自来水公司缴费。 3)室外给水主管可采用球墨给水铸铁管,景观用水支管可采用 HDPE 给水管。给水阀门采用国产优质阀门, DN< 50mm,采用全铜阀门;DN≥ 50mm采用铜芯铸铁阀门。室外雨水设计重现期按 3 年设计。
①当次主力店及建筑面积大于 300m2 的商铺,面向步行街一侧的防火分隔物需采用钢化玻璃进行分隔时,应设置自动喷水冷却系统保护,且设计喷水时间不应小于 2h(当建筑面积不大于 300m2 的商铺时,设计喷水时间不应小于 1h)
②应设置独立的自动喷水冷却系统保护(含独立的喷淋泵、报警阀等);
③自动喷水冷却系统的喷头公称动作温度为 68℃,喷头的工作压力应经计算确定,但不应小于 0.1MPa,喷头流量系数 K=80,。当喷头距地面的高度大于4.0m 时,每增加 1.0m(不足 1.0m,按 1.0m 计),喷水强度应增加 0.1L/s·m。
设计水量按保护长度和设计喷水时间计算确定,保护长度不应小于沿街最宽店铺的宽度,设计喷水时间不应小于该分隔部位设计所需耐火时间;树上鸟教育给排水设计杨老师。
④喷头安装位置必须设置吊顶,吊顶宽度不得小于 500mm。喷头应安装在店铺内侧吊顶下方,喷头溅水盘与吊顶的距离不应小于 150mm,且不应大于300mm,,并与玻璃上檐平齐。喷头间距不应大于 2.0m,也不宜小于 1.8m,与玻璃的水平距离不应大于 0.3m。
①超市卖场部分、建材、地下车库不吊顶,采用直立型喷头。其余商业部分均有吊顶,采用吊顶式喷头或下垂型喷头;
②加密喷头:采用边墙型喷头或窗式快速响应喷头,公称动作温度为 68℃。
③购物中心主力店、次主力店、超市、室内步行街公共区域及两侧的商铺、娱乐场所的自动喷水灭火系统,采用快速响应喷头。
④商业综合体的喷头均应明装(不能采用隐蔽式喷头) 。
①锅炉房、发电机房应设置自动喷水灭火系统;
②电气竖井强弱电间应设置悬挂式超细干粉自动灭火装置。
③影院 IMAX 放映机房设置气体灭火系统。
④集中托管机房采用无管网式七氟丙烷气体灭火系统。
给排水设计圈