01 问题做法
01
问题做法
很多人设计基础梁的时候,梁柱的端部像101G图集一样考虑抗震构造,进行加密,箍筋@100。其实这是没有必要的,结构概念上也不对。
设计筏板时,如画大样,考虑抗震锚固长度为lae,也没有没要。
02
推荐做法
柱下条基和筏基可不考虑抗震构造。
条形基础与筏板基础的基础梁,其刚度在一般情况下皆远远大于其所支承的柱子。因此,在地震作用下,塑性饺均出现于柱根部, 基础梁内不致出现塑性铰 。所以,基础梁无需按延性要求进行构造配筋,仅需考虑抗剪的需要,剪力大的地方箍筋可以@150。
但应注意,此种放宽的做法,不适用于单独柱基之间的拉梁。
当基础间拉梁位于基础顶面以下时 ,不必设置满足抗震构造要求的箍筋加密区。
当基础间拉梁位于基础顶面以上时 ,应按相应抗震等级的框架梁进行抗震设计,设置箍筋加密区。
基础梁的高度不宜过大,如剪力不够可适当加大梁的宽度,这样可能更经济。 如果梁的抗剪存在问题,也可采取水平加腋方法加以解决。 基础梁的荷载一般很大,与楼层梁的概念完全不同,其截面往往由剪压比控制,所以在设计时,必须验算梁的剪压比。基础的挖土深度,常由地下室的高度(有多层地下室者,为地下室各层层高之和)及地梁高度来决定。如梁按楼层梁的常规做法,将基础梁设计成窄而高的截面,虽然梁的纵筋可以减少,但因此而增加挖土量(包括护坡工程量的增加及可能的降低地下水位费用的增加等等),可能综合起来反而不经济。