1)需控制及利用的雨水径流总量: 注:W=10*(0.9-0.5) *86.6*1.38=478m3。①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9) ②上海峰值控制计算对应的日降雨量为 86.8mm(两年一遇) , (可查《建筑与小区雨水控制及利用》附录 A)。树上鸟教育给排水设计杨老师
①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9)
减透水铺装地面面积。
算得雨水调蓄设施容积 V1=250*1.38=345m3。
则上例中:初期弃流量为 10*(0.44*2+0.95*8) =85m3。
V3=0.6*18.7*23391.8/1000=263m3(其他城市为‘场地面积×综合径流系数×径流总量控制率对应下的海绵城市设计降雨量’)
当设置有效容积小于 345m3的雨水调蓄回用水池时,不足345m3的部分可采用下凹式绿地、雨水花园等形式补充不足的部分,例 100m3的调蓄容积可通过设置 1000 ㎡的 100mm 深的下凹式绿地。
给排水设计圈