室内外管道施工技术、要点知识大全
耍酷的帽子
2021年01月25日 16:50:35
只看楼主


室内篇


01.

给排水工程施工工艺


1、 给水施工工艺流程图



2、 排水施工工艺流程图



02.

管道安装


1、 支架选型


单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角



角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角



说明:

(1)整个工地风格需统一

(2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接


2、 垂直管道安装


单管安装


1.槽钢 2.管码 3.管道


多管安装


1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道


说明: 支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化


3、 水平管道安装


单管安装(DN50~DN200)


1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道


单管安装(DN100?DN300)


1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道


单管安装(DN25~DN80)


1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道


多管安装


1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓


4、 管道安装实例


垂直安装



管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度。


水平安装



在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上。


垂直安装:


水平安装:


管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观。


5、 管道部件安装


检查口安装



排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口。


连接



用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环。


6、 水井安装



装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致。


03.

管道封堵


1、 管道封堵选型



2、 管道封堵实例


穿板封堵要点



套管与管道对中,环缝一致,填料平整,标色分明。


穿墙封堵要点




a、穿墙管道事先采用钢筋点焊固定预留套管

b、套管内部不能有接头,管道支架、阀门、接头等应该距离套管200mm以上

c、明装与装饰要求高的创优工程,套管外应设装饰盖,起到防火与美观的作用


3、 透气管安装


透气管出屋面安装




a、套管周围在屋面混凝土找平层施工时,用水泥砂浆筑成锥形阻水圈

b、管道与套管间的环形缝隙应采用防水胶泥或无机填料嵌实


04.

水泵安装


1、 基础设置




生活水泵房、消防水泵房基础边宜宽出设备底座100-150mm,水泵基础高度宜设置为200mm,并沿水泵周边设置宽度不少于200mm宽的排水沟。


2、 卧式水泵安装



3、 立式水泵安装



a、立式水泵底座下应设槽钢基础,扩大立式水泵基础接触面积,增加水泵平稳牢固性;槽钢基础与水泵底座螺栓刚性连接。


b、立式水泵不得采用弹簧减震器;大型立式水泵最好采用稳定性好的橡胶减震垫;多台立式泵可采取组合机组安装,增加水泵的整体稳定性。


4、 水泵安装实例


立式水泵:


卧式水泵:


a、水泵的进出口应设软接头

b、水泵都需接地

c、设备配管合理,附件成排成线,固定支架位置正确


5、 潜污泵安装


1-潜污泵 2-出水管 3-挂钩 4-电缆 5-自动耦合装置 6-液位自动控制装置 7-集水井进水管


潜污泵泵坑在安装前必须清理泵坑中的杂物垃圾,避免潜污泵泵安装运行损坏。


6、 潜污泵安装实例



a、排水管伸入井坑时不得与井坑盖板接触,其间隙应为30—50mm。


b、潜污泵排水管阀门与部件从下往上依次为:软接头—压力表—止回阀—闸阀,闸阀的安装高度为地坪完成面上1.5m,三通高度宜为地坪高度2m处。


c、阀门与部件的两端,三通横管中部均设置支架,压力排水污废水管道指示与管道类别标示清楚,管道标志色为黑色。


7、 管道弯头辅助支座


图例:


实例:


柱管法兰盘距离地面完成面小于等于一米,管道直径为DN100?150时,柱管为DN50;管道直径为DN200?250 时,柱管为DN65mm;当设计另有减振要求时,需另考虑设置减振等。


8、 泵房落地支架护墩


图例:


实例:


a、连接板需用膨胀螺栓固定

b、水泥墩顶层表面需有5%的泄水坡度并刷漆

c、图示为一条管道的做法,多条管道时参照此做法


05.

消防部件安装


1、 消防警铃安装




a、阀组排列整齐

b、水锣(水力警铃)设置在报警阀室外的走道内

c、成排安装水锣应标识清晰

d、阀组下应设置排水沟

e、报警控制管线应排列整齐

f、压力开关至接线盒的软管或软电缆长度一般不宜超过800mm

g、报警阀组控制区域应在管路上标识清晰


2、 喷头支架设置


支架设置:


3、 特殊支架设置


喷淋管道末端应采用梯形防晃支架



a、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装。


b、当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;末端支架与喷头之间的距离为400mm。


4、 喷头安装


喷头安装:



a、直立型喷头安装距楼板顶部距离为100mm.


b、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐;为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm.


垂直安装:


边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm.


水平安装:


当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。


5、 消防栓安装


安装要点:


消火栓不在门轴侧,应在开启侧;消火栓口中心离地高度为1.1 米,允许偏差±10mm。



阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的垂直度偏差≤3mm。


消火栓箱与各类装饰面配合安装做法:


06.

屋面管道安装


管道支架安装:



连接板必须在天面隔热层施工前置于保护层上,禁止用膨胀螺栓固定,水泥墩顶层表面需有5%的泄水坡度。


透气管安装:



上人屋面透气管高度≮2米,不上人屋面透气管高度≮0.3米,且必须大于当地积雪高度;金属管道与支架应该采取接地措施。


07.

各阶段试验


1、 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验


a、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。


检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。


b、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。


检验方法:灌试验持续1h,不渗不漏。



c、敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。


检验方法:满水验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。


d、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。


检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。



2、 强度严密性试验


室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测l0min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;


塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。



3、 通水试验


a、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。


b、卫生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。



4、 通球试验


排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。


试验方法:


a、排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口处进行检查,通水将试球从出口冲出。


b、横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投人,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临时网罩,以便将试球截住取出。



08.

成品保护


设备保护:


设备就位后成品保护


水泵就位后成品保护


管道保护:


管井排水管成品保护


卫生间排水主管与支管保护


09.

末端安装



洁具安装位置、标高准确,与土建装饰相协调。



小便器、感应器安装居中,高度一致,地面砖与墙面砖对缝。



距墙尺寸汇总


1、管与管及与建筑构件之间的最小净距

       

        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)

        《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版)

    管井管道:

        敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与周围墙面的净距不宜小于50mm。

        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1504页


2、水暖管离墙距离水暖管离墙距离:

        标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样)。均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排水管,由于打口所需,采用承口距墙表面50mm。

        《给水排水及采暖工程现场施工处理方法与技巧》,第39页


3、排水柔性接口铸铁管离墙距离:

        当管道沿墙或墙角敷设时,应保证管道及附件的安装及检修距离,管道与墙体面层净距一般为40~60mm,管道及附件不得入墙,其卡箍与法兰压盖的螺栓位置应调整至墙(角)的外侧,以便于拧紧螺栓。

        《排水柔性接口铸铁管技术规程》(DB11/T364-2006,北京地方标准,可在百度文库下载到),第6页

4、立管管外皮距建筑装饰面的间距(mm)(明装给水立管)

   《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第42页;(此书为陕西地方标准,可在百度文库下载到)

    采暖干管距墙尺寸:

        供水干管沿内墙架空敷设,当管径<DB80时,供水干管距墙尺寸为150mm;当管径≥DB80时,供水干管距墙尺寸为180mm。回水干管在室内地坪以上沿内墙敷设时,当管径<DN80时,回水干管距墙尺寸为50mm;当管径≥DN80时,回水干管距墙尺寸为65mm。

        《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189页

    采暖立管距墙尺寸:

        当设计采用单立管安装时,立管中心距后墙尺寸为50mm,如仅后墙有一组散热器(一臂形)时,则立管中心距侧墙尺寸为65mm;如后墙和侧墙另一侧各有一组散热器(双臂形)时,距侧墙尺寸仍为65mm;如后墙和侧墙同侧有散热器(直角形)时,距侧墙尺寸为200mm;如后侧、侧墙同侧和另一侧各有一组散热器(丁字形)时,距侧墙尺寸为300mm。

    立管之间距离:

        当设计采用双立管安装时,供水立管一般按照在右侧,回水立管一般按照在左侧。立管距墙尺寸与单立管安装时相同,管径≤DN32时,两立管中心距为80mm;管径≥DN40时,两立管中心距为130mm。

        《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189~190页


5、排水立管、支管距墙尺寸

        《怎样当好水暖工长》表3-11,第133页

        注:如想知道更多关于常用卫生器具排水支管预留孔洞位置与尺寸内容,可购买《管道工长速查》(曲德仁 主编  化学工业出版社出版)第144页 表3-41


6、管道上部净空

        给水引入管管顶上部净空一般不小于100mm排水排出管管顶上部净空一般不小于150mm

        《怎样当好水暖工长》电子版第132页


7、管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(自喷系统)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)第15页

8、水平干管安装与墙、柱表面的安装距离(给水管道)

        注:(1)钢立管净距指给水、采暖立管外壁与墙、柱的距离。(2)表中管中心与墙、柱的安装距离使用于水平干管的安装

        《怎样当好水暖工长》表3-6,第121页(PDF电子版,可下载到)

9、建筑排水金属管道距墙尺寸

        当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时,管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于40mm

        《建筑排水金属管道工程技术规程》(CJJ 127—2009)第4.2.9条。


10、建筑排水塑料管道距墙尺寸

        设置于室内的雨、污水立管离墙净距宜为20mm~50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于20mm。

        《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29—2010)第5.1.9条。


11、建筑给水金属管道距墙尺寸

        明装管道的外壁或管道的保温层外表面与装饰墙面的净距宜为10mm。

        《建筑给水金属管道工程技术规程》(CJJ/T 154-2011)第5.3.7条。


12、建筑给水复合管道距墙尺寸

        对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离应符合下列规定:

        ①管道公称直径为10mm~25mm时,应小于或等于40mm;

        ②管道公称直径为32mm~65mm时,应小于或等于50mm。

        《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJJ/T 155-2011)第5.3.8条。

        注:11条不适合给水立管(比如立管底部有蝶阀),不适合安装较大阀门的干管,不适合装饰墙面厚度未确定的管道。


13、《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》

14、采暖支管(接散热器)管中距墙(完成墙面)50mm。


免费打赏

相关推荐

APP内打开