楼梯间不想做防烟系统设计,要满足哪些条件?这4个地方要求不同
无人之岛
2021年01月26日 13:59:06
来自于通风排烟
只看楼主

GB51251 3.1.3-1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1)采用全敞开的阳台或凹廊;2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。树上鸟教育暖通设计杜老师。

GB51251
3.1.3-1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。树上鸟教育暖通设计杜老师。


上海-DGJ08-88


3.1.4 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。


河南

GB51251中第3.1.3-1条,不适用于共用前室。


甘肃
2.1.2 建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m的住宅建筑:

1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于 3.0㎡。


镇江
凹廊的宽进深比应>1。


免费打赏
富强168
2021年01月27日 20:32:00
2楼

这个说法是否错误的理解规范要求?

回复
zhouzhiwang119
2021年01月28日 12:20:39
3楼

防烟系统分为自然通风防烟和机械加压送风防烟方式。如果楼梯间和前室均可自然通风并满足自然通风开窗、开口面积,则楼梯间、前室均可不设机械加压送风。

如果前室满足1)采用全敞开的阳台或凹廊;或 2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡,则楼梯间两种防烟方式均可不设。

如果楼梯间满足自然通风,前室不满足,则对前室的正压送风口设置位置有要求,必须设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。


回复