值得商榷!地下室外墙裂缝靠规范计算保证?
鼻子大的充电器
2021年01月27日 09:09:47
只看楼主

01 地下室外墙实际裂缝的情况


01

地下室外墙实际裂缝的情况

在出现裂缝的工程中,地下室外墙开裂占多数。地下室外墙出现的裂缝 多数是垂直地面的竖向裂缝 ,且很多互相平行,宽度自下而上逐渐变窄。也有斜裂缝,但倾斜不大。

02

《混规》裂缝验算存在的问题

《混规》7.1.2裂缝计算的公式中,钢筋是受力钢筋,是竖向钢筋,也就是我们按规范验算的裂缝是水平裂缝。但在实际工程中,出现的裂缝往往是竖向!


实际有经验的工程师很多有这样的体会,按规范公式计算本该出现的受力裂缝,在工程构件上根本找不到,而在实际工程构件上由荷载试验产生的裂缝宽度,有时比计算值小一个数量级。这就是为什么要强调结构的概念设计。 对于裂缝的控制,应优先利用钢筋约束区的概念,从构造上保证,把地下室外墙水平筋放在外侧,是很有道理的。


上一篇公众号文中写了地下室外墙钢筋水平筋放在外侧有利于控制裂缝。然后有小伙伴对规范掌握的比较好,就看出了这个问题,说地下室裂缝是水平裂缝,和竖向受力钢筋有关,与水平筋没有关系。


混凝土规范的裂缝计算公式本身存在着很大问题,来自前苏联,是按单向简支受弯构件推出的。地下室外挡土墙是压弯构件,不宜采用这个公式。


出现裂缝的因素很多,不只是要去控制受力的计算裂缝。对受力裂缝的控制,我们国家的规范非常严格。 美国规范认为在一般的大气环境条件下,裂缝宽度控制并无特别意义;欧盟规范认为“只要裂缝不削弱结构功能,可以不对其加以任何控制”,“对于干燥或永久潮湿环境,裂缝控制仅保证可接受的外观;若无外观条件,0.4mm的限值可以放宽”。

免费打赏
czcivilczcivil
2021年05月20日 15:25:41
2楼
根据湖北省建筑地基基础设计规范的11章规定:可讲地下室挡土墙水平筋放在外侧 控制垂直裂缝有效措施
回复
lixiansonggg
2022年04月07日 09:11:53
3楼

外墙裂缝为竖缝,要与缝垂直钢筋才能发挥作用,即配置水平钢筋来抵抗裂缝。一些小软件计算裂缝是受力方向裂缝验算,即裂缝是垂直受力钢筋方向,也即水平向裂缝,与外墙实际产生的竖向裂缝不符,就不能依据验算结果。

回复

相关推荐

APP内打开