以上一篇文章( 雨水收集回用系统蓄水池容积计算 )的项目为例进行计算, 非透水硬质铺装(道路及广场等) 面积为9480 ㎡ ,绿地面积为 9326 ㎡ ,地库面积为 20000 ㎡ ,总车位数按 1000 辆,日洗车比例按 15%,日洗车数量为 150 辆。 1)杂用水用水量计算: ①绿化浇洒用水计算: 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中 3.1.6 条及 5.1.8 条规定,
以上一篇文章( 雨水收集回用系统蓄水池容积计算 )的项目为例进行计算, 非透水硬质铺装(道路及广场等) 面积为9480 ㎡ ,绿地面积为 9326 ㎡ ,地库面积为 20000 ㎡ ,总车位数按 1000 辆,日洗车比例按 15%,日洗车数量为 150 辆。
1)杂用水用水量计算:
根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中 3.1.6 条及 5.1.8 条规定,
绿化浇洒的用水定额可按
0.28m3/(m2· a)
计算。本项目绿化面积为 9326m2,
用水定额取 2L/(m2· d)(5.1.8 条)。
每天的绿化用水量 Q1=2× 9326× 0.001=18.6m3/d
绿化浇洒年用水量 Q1a=0.28*9326=2611.3 m3 /a。(年用水量÷日用数量得——需浇洒日数为 140 天)
根据《节水》 3.1.5、 5.1.9 条:道路广场浇洒用水定额可取 0.5L/(㎡ .d),面积为 9480 ㎡,年浇洒次数取 30 次。
每天道路浇洒用水量 Q2=0.5*9480*0.001=4.7m3/d
(每天最多按一次考虑)
道路浇洒年用水量 Q2a=4.7*30=141m3
根据《节水》 3.1.3 条,地库地面冲洗用水定额取 2L/(㎡ .次),车辆冲洗水用水定额取 40L/(辆.次) , 车辆冲洗年用水天数取 365 天,地库地面冲洗次数按每年 30 次。
地库日用水量 Q3=(20000× 2+40× 150) × 0.001=46m3/d
Q=Q1+Q2+Q3=18.6+4.7+46=69.3m3/d,平均日用水量
Qa=(2611.3+141+1380)÷ 365=12m3
。用水时间取10h, 小时变化系数取2.0,秒变化系数取 1.5,
平均小时用水量为 14m3
,设计秒流量为 9L/s。
2)雨水回用机房
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》第 7.1.4 条,当缺少上述资料时,
可按雨水回用系统最高日设计用水量的 25%~35%计算
。(江苏省《雨水利用工程技术规范》第 5.1.3 条:
雨水清水池的有效容积应根据产水曲线、供水曲线确定。无资料时,可按雨水回用系统平均日设计用水量的25%~50%计算。
)
清水池有效容积 Va=Q× 25%=17m3,取 20m3。
《小区雨水控制》 第 8.2.1 条:
当设置有清水池时,设施的处理能力 Qy=Wy÷T
,其中 Wy 表示回用系统的最高日用水量, T 表示雨水处理设施的日运行时间(h)。(条文说明:
处理设备采用雨水回用系统的最高日用水量的目的是把蓄水池中的雨水尽快转移到清水池中,使蓄水池能够承接后续的雨水。雨水处理的日运行时间宜采用 20h~24h, 绿地和道路浇洒等往往不在设清水池或高位水
箱,需按设计秒流量配置处理设备
)
由于清水池储水量并没有达到最高日用水量,只是作为调节用水端和供水端(即水处理端)的差值,用水端为设计秒流量,
供水端不应低于平均时用水量(14m3/h)
。(规范中的 20h~24h 在清水池容积仅为调节容积时,不可取)故:
Qy 可取 15m3/h。
雨水加压泵按用水端设计秒流量计算,由于杂用水用水的不确定性,在无明确资料时,可按时变化系数和秒变化系数估值计算,本项目分别时变化系数取2,秒变化系数取 1.5, 计算得设计秒流量 Qg 为 9L/s。
给排水设计圈