楼板板面脚印较多 1 问题现象
问题照片
? 原因1
顶板混凝土收面完成上人过早;
冬季施工覆盖保温的过程中踩出大量脚印;
? 措施1
对混凝土施工班组加强成品保护方面的交底;
? 措施2
? 措施3
问题照片
? 原因1
楼板厚度控制不理想,影响实测成绩,并且影响结构安全性;
? 原因2
项目部未对顶板厚度控制措施和方法进行交底或相关措施落实缺乏有效的监控。
? 措施1
楼板厚度偏薄导致了楼板出现裂缝或楼板厚度偏小经核算后不能满足设计要求的应会同设计协商处理加固方案,请专业加固公司依据方案进行加固处理;
? 措施2
楼板未出现裂缝、下沉现象、且经设计验算能满足要求的不用处理;
? 措施3
楼板厚度偏薄超标的个别楼板,应会同设计协商处理加固方案,请专业加固公司进行加固处理。
? 措施1
完善对施工班组进行顶板混凝土浇筑厚度控制措施和方法的交底;
? 措施2
加强顶板混凝土在浇筑过程的厚度控制,严格进行检查验收把关;
? 措施3
加强楼板支设高度及混凝土浇筑厚度检查,浇筑前在楼板放置砼标高控制块。浇筑过程中在模板上拉通线检查或浇筑过程中使用带刻度钢钎插入混凝土检查浇筑厚度;
? 措施4
楼板成型后可以用楼板厚度检测仪进行测量,及时汇总检查情况,标记处偏薄严重超标的楼板。
问题照片
掺料量取代水泥量过多,使混凝土中碱性物质Ca(OH)2 含量减少,抵抗碳化性能下降;
混凝土浇筑时在罐车内加水,导致水灰比增大,混凝土孔隙率增加,密实度降低,渗透性增大,空气中的水分及有害化学物质较多的浸入混凝土体内,加快混凝土碳化;
施工质量差表现为振捣不密实,造成混凝土强度低,蜂窝、麻面、空洞多,为大气中的二氧化碳和水分的渗入创造了条件,加速了混凝土的碳化;
未进行有效的混凝土养护作业,混凝土表面水分流失过快,绝大部分毛细孔隙都是 CO2 渗入的通道,导致碳化速度加快。
? 措施1
碳化深度小于钢筋保护层厚度的,可以采用环氧涂料进行封闭,切断碳化通道;
? 措施2
碳化深度大于等于钢筋保护层厚度的,需同设计协商处理方案。
? 措施1
与搅拌站签订技术合同,严格控制混凝土的掺合料用了,通过试验共同确定配合比,并加强过程进场验收;
? 措施2
加强成型混凝土的养护工作,采用覆膜养护施工技术。