1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的? 2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位(通常远远高于地下水位)吧?
1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的?
2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位(通常远远高于地下水位)吧?
3、如果泵站底板设置排水孔,是否认为没有抗浮计算的问题了?因为没有扬压力(浮力)了