01.导入的多张图纸已经计算,可否在已计算的图纸上粘贴其他图纸及计算图元? 答:可以。分成两部分操作,先将图纸复制过来,再将计算图元复制过来。 底图的复制:在“底图状态”下,选中需要复制的图纸→右键单击选择“带基点复制”命令,根据提示选择基点→切换到目标图纸标签→选择“底图状态”→在图形区的空白处有点单击,选择“粘贴”命令。 计算图元的复制:在“选择”状态下,选中需要复制的计算图元→右键单击选择“带基点复制”命令,根据提示选择基点→切换到目标图纸标签→在图形区空白处右键单击,选择“粘贴”命令,注意根据提示选择粘贴的点,该点和先前复制时选择的基点要一致,否则计算的图元与图形不能重合。
01.导入的多张图纸已经计算,可否在已计算的图纸上粘贴其他图纸及计算图元?
答:可以。02.一张图纸中有多栋楼的图纸,现工程量已计算完成,能否将工程量按楼栋进行拆分?
答:可以。两种方法,即拆分工程量用区、部、系层级管理数据和备份多个工程删除非本栋楼数据,操作方法分别如下:
方法一:计算完成后框选各自楼栋的图纸范围,然后右键单击选择“拆分工程量”,在弹出的“工程量批量拆分”对话框中位置项选择“计算表最后”(一般拆分多项或大区域拆分工程量的时候选择该选项,一般拆分单个项目的部分计算图元选择“跟随原计算项目”选项),单击确认即可,拆分后选中部分的项目再工程量表的最后还是重新生成,生成完毕后,在通过需要修改区域、部位、系统层次属性,方便后期分区工程量的目的。各自楼栋拆分并设置好各层次属性后,在后期出报表的时候通过区域、部位、系统的筛选达到各楼栋分开出量的目的;
方法二:备份多个工程出来,每个楼栋只保留各楼栋图元,其他楼栋计算图元删除即可。
03.划分图纸分区,怎样绘制出多边形的分区?
答:划分分区的默认划分方式为矩形分区,单击矩形的对角线的两点即可。
需要绘制多边形分区的话第一个点点了之后按下Ctrl键不放选择第二个点(第二个点选择完成后可松开Ctrl键),依次选择其他的点,最后一个点选择完成后右键结束即可,软件会将第一个点和最后一个点自动相连。
注意:①图纸调入软件后,软件会根据图纸的边框线自动对图纸进行分区,若需要对已经有分区的图纸进行重新划分分区的话,需要先将已有的分区删除后才能重新划分分区,否则会提示分区重复;
②划分分区的时候分区与分区之间不能重复,特别是按照户型进行分区的时候,户型与户型之间相隔比较近,有些还是公共的墙,再划分各自户型分区的时候选择各自精确的点,否则会提示分区重复。
04.计算完的图元,能否只显示某一项或某些项的计算图元?
答:可以。工程中设备和管线都计算完成后,可以只显示鼠标定位的当前项,可以显示指定的某些项,也可根据自己建立的层次结构进行显示。它们的操作分别如下:
① 只显示当前项:鼠标定位到只需要显示的项目,然后单击过滤显示命令(快捷键为F4),这个时候显示的就只有当前这个项的图元,其他项的图元自动隐藏;
② 显示指定的某些项:同样将显示过滤的状态开启后,在工程量表中将需要显示的项的过滤属性勾选起即可;
③ 结合层次结构显示相应的图元数据:鼠标定位到需要的结构层次上,同样单击过滤显示命令按钮,这个时候就只显示的该层次下的图元项,其他非当前层次的就自动隐藏。
05.一个地下室分为两期,出图时出在一起的,能否只计算某一期的工程量?
答:可以。一张图纸只计算某一部分的工程量是可以的。
出图出在一起了的情况,软件调入图纸后会根据图纸的边框线会自动的划分图纸分区,即两期的图纸为一个分区。首先要删除分区,然后各自划分分区,将不计算的分区进行锁定即可。具体操作步骤如下:
① 删除软件自动划分的分区:单击分区下拉按钮,根据软件自动分区的个数选择“删除分区”或“清除全部分区”,“删除分区”是需要制定删除的分区的,“清除全部分区”是将软件自动划分的分区全部删除,根据实际情况选择相应的命令;
② 重新划分分区:软件自动分得区域删除后,通过分区下拉按钮选择“划分图纸分区”命令,根据图纸重新进行分区,软件默认的是矩形分区,若是多边形的分区的话,第一点选择完成后按下Ctrl不放选择第二个点,第二个点选择完成后可松开Ctrl键,依次选择该分区的其他点,最后一个点选择完成后直接右键结束,软件会自动连接第一点和最后一个点;
③ 锁定不需要计算的分区:单击分区下拉按钮选择“修改分区属性”命令,然后选择不需要计算的分区,选择完成后会弹出“分区定义”对话框(也可按下Ctrl键不放双击不需计算的分区也会弹出该对话框),然后将“锁定该区域不参与识别”选项勾选上,单击“确认”即可。
06.一个照明回路中,桥架内有配线不穿管,桥架外配线穿管,怎样区分槽内穿线与管内穿线工程量?
答:软件中可以实现槽内穿线与管内穿线的区分,系统图识别、编辑完成后,在生成回路信息的时候将“区分桥架内外电线”的选项勾选上,如下图:
勾选该选项生成项目后,软件生成一项配管项,两项配线项,如下图:
各项的计算规则软件已配置好,各计算规则如下:
配管:BG,表示桥架外管的长度;
桥架外:BG*N,表示桥架外配线长度,即管内穿线;
桥架内:BQ*N,表示桥架内配线长度,即槽内穿线;
07.照明回路中各段配管中配线根数是怎么识别与确定的?
答:识别计算原则:照明插座回路中设计图标注配线根数的时候软件会自动识别其配线根数,未标注配线根数的软件按照该回路在系统图中默认的配线根数进行计算。软件识别与计算配线根数原则解释,如下图:
①N=4:设计图标注有配线根数,软件按标注根数计算;
②N=3:同上;
③N=(3):设计图上未标注其配线根数,软件按照该回路系统图中默认配线根数进行计算,“(3)”就表示该段配线根数取的是该回路系统图中默认的配线根数,同理若该回路默认配线根数为2根的话,那么这里会显示“N=(2)”。