收录于话题 洁净室正压的控制: 1、洁净室(区)必须保持一定的正压(≯50pa,否则开门很费劲)。 2、不同级别的洁净室(区)之间的静压差≮5 pa。 3、洁净室(区)与室外非洁净室静压差≮10 pa。 4、可通过使送风量大于回风量 排风量的办法来达到室内一定的正压。每时每刻为了适应送、回、排风量的变化,维持室内正压的一种机械装置是余压阀。通常安装在洁净室侧墙下部与回风口高度齐平。国内生产的余压阀,压差可调范围为5~40 pa之间,排风量在300~1200m3/h之间,阀片开度为15°~20°。一般采用手动调节 余压阀是目前使用最广泛的方式。
根据《洁净厂房设计规范》 GB 50073 规定:洁净室必须维持一定的正压,不同级别的洁净室(区)之间、洁净室(区)与室外之间的静压差都有具体规定。各房间的压力梯度关系为:洁净走廊>洁净室(区)各操作室>非洁净室。从而防止个别操作室的污染空气通过洁净走廊进入其他洁净操作室,对其产生交叉污染。
为维持洁净室(区)正压计算。
4 m2×2.7 m×18次/h=194m3/h
保持室内正压:10pa,无外窗取所需换气次数1.0次/h。
计算:4 m2×2.7 m×1.0次/h=10.8 m3/h
所以,缓冲间在无排风的条件下,其回风量为:194-10.8=183.2 m3/h
汇总:送风量194;回风量183.2;排风量0 m3/h。
此时缓冲间可保持正压为10pa左右。
94 m2×2.7 m×18=4568 m3/h
室内保持正压:20pa,有外窗,密封性较好,取所需换气次数2.5次/h。
计算:94 m2×2.7 m×2.5=634.5 m3/h
所以,原料间在无排风的条件下,其回风量应为:4568-634.5=3933.5 m3/h
汇总:送风量456 8 m3/h;回风量3933.5 m3/h;排风量0 m3/h。
此时原料间可保持正压为20pa左右。