收录于话题 水源热泵的工作原理及其工程系统构成 水源热泵的工作原理是,由压缩机驱动工质(如R22)循环运动,反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸收热量,在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过环向阀切换使机组实现制热或者制冷功能。 水源热泵在本质上是与水冷机相同的,只是运行工况不同。它能实现蒸发器和冷凝器功能的转换,以冷凝器放出的热量来供热。以水作为热源和供热介质的水源热泵,其性能系数高于空气源热泵,系统运行性能稳定。水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统、水源热泵机组系统组成(对于冷热水机组还包括末端散热系统)。其中,水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备等。
水源热泵的工作原理是,由压缩机驱动工质(如R22)循环运动,反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸收热量,在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过环向阀切换使机组实现制热或者制冷功能。
同中央空调的设计一样,计算建筑物供暖和供冷负荷,是正确确定建筑物内各个区域(或每个房间)水源热泵容量大小的依据。应注意:
(1) 同一台水水源热泵的工作原理及其工程系统构成源热泵机组的制冷量和制热量主要取决于蒸发温度和冷能温度等参数的工况,而这些参数又受机组外部条件的制约。因此,设计时应按实际运行工况(实际设计的室温和环路进水温度等)对样本上给定的额定制冷量和额定制热量等数据进行修正。
(2) 选择机组的型号和台数时,对冷暖负荷房间来说,室内水源热泵机组应同时能满足冬、夏季设计工况下的要求。对单冷负荷房间来说,水源热泵机组仅按夏季设计工况选取。
水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。在制冷运行供况时,水源水温应为18-30度;在制热运行工况时,水源水温应为12-22度。