1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降;
2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低;
3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环;
4)、设置一定的坡度和坡向;
5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U;
6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机 缺油;
7)、制冷系统停机,防止液体进入压缩机,以免开机产生湿压缩。
氟利昂系统主要采用铜管; 氨系统采用无缝钢管。
一、氟利昂管路:
1)、氟利昂吸气管路系统,为回油, 坡度≥0.01,坡向压缩机;
2)、 氟利昂排气管路,为回油坡度 ≥0.01,坡向油分离器或冷凝器。
二、氨制冷系统管路:
1)、 氨压缩机的吸气管坡度≥0.003, 坡向蒸发器,液体分离器或低压循
环储液器,防止停车液滴进入气缸;
2)、 氨制冷排气管路,为回油坡度 ≥0.01,坡向油分离器或冷凝器。
三、 对有多组蒸发器,采用双吸气立管使系统在低负荷时,能将润滑油从吸气立管中带回压缩机。
四、对有容量调节的压缩机,应考虑在系统低负荷时,能将润滑油从排气立管中带走,采用双排气立管。
五、氟利昂冷凝器至储液器的液管;
1)、 如冷凝器和储液器之间 有阀门,阀门应安装距 冷凝器下部出口处不少
于200mm处;
2)、 其液管流速在满负荷时≤0.5m/s
3)、水平管段有不小于0.01的坡度, 坡向储液器
六、储液器至蒸发器的之间的管道设计;
1)、 当采用调节站时,其 分配总管的面积应大 于各支管的截面积之 和;
2)、 安全阀的管道设计 安全阀的管道直径不应小于安全阀的公称通径。 当几个安 全阀共用一根安全总管时,安全总管的面积应大于各安全 阀支管截面积之和。 排放管应高于周围50m内最高建筑物 (冷库除外)的屋脊5m,并有防雨罩和防止雷击,防止杂 物落入到泄压管内的措施。
一、安装:
1)、制冷剂蒸气吸气管,饱和温度降低应不大于1℃;
2)、制冷剂蒸气排气管,饱和温度升高应不大于0.5℃;
3)、制冷设备及管道的阀门,均应单独压力试验和严密性试 验;
4)、强度试验的压力为 公称压力的1.5倍 ,保压 5min 应无泄漏;
5)、严密性试验,为 公称压力的1.1倍 ,持续时间 30s 不漏为 合格;
6)、制冷剂管道阀门的单体试压。
二、要求:
1)、从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出;
2)、从气体干管引出支管,应从干管顶部或侧面接出;
3)、供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专设的回油管, 不应出现下凹的弯曲
4)、管道穿过墙或楼板应设钢制套管,焊接与套管的空隙宜 为10mm,应用隔热材料填充,并不得作为管道的支撑。
三、弯管与三通要求:
1)、弯管的弯曲半径不应小于4D,椭圆率不应大于8%,不得 使用焊接弯管或褶皱弯管;
2)、制作三通,支管应按介质流向向上完成90弧形与主管相 连,不宜使用弯曲半径小于1.5D的压制弯管。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
多联机循环原理与各部件作用都讲清楚了!多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 一、多联机优缺点解析 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高; 噪音较低,运转宁静; 小面积使用比较节能,运行费用较低, 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制; 施工安装方便,可满足不同工况的要求;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句、安装:
