在冷库冷风机、冷冻冷藏展示柜等制冷装置使用时,蒸发器表面会有结霜的现象发生,由于霜层会使流道变窄,风量减少,甚至会完全堵塞蒸发器,严重阻碍空气流动,如果霜层过厚会使制冷装置的降温冷却效果变差,耗电量增加,故有些制冷装置会采用电热融霜的方式进行定时化霜。 电热融霜是利用在设备内排布的电加热管加热设备表面附着的霜层使其融化达到除霜的目的。这种电加热管属于金属管状电热元件的一种,也叫做化霜加热管、融霜加热管。电加热管是以金属管作为外壳,合金电热丝作为发热体,在一端或两端具有引出棒(线),在金属管内填装密实的氧化镁粉绝缘介质以固定发热体的电热元件。
由于冷冻设备工作时,室内湿度高、温度低,冷热冲击性频繁等特点,化霜加热管一般在管状电热元件的基础上(本文来自蓝精灵商学院公众号),采用优质改性氧化镁为填料、不锈钢为壳体,经缩管后,接线端采用特制的橡胶压制密封,使电加热管能在冷冻设备中正常使用。并可按用户需要弯曲任何形状,较方便地镶嵌在冷风机内部的肋片上,或冷柜蒸发器的表面,或接水盘的底部等部位进行化霜。电加热管的基本结构大致有四种,各种结构的剖面图如下:
(一)两端都有引出棒,每端均与外壳连接
(二)两端引出,其中一端接外壳
(三)从一端引出两个引出棒,两个引出棒并行
(四)一端引出,引出棒同轴,另一端的尾部有一部分不发热
其中:
a) 引出棒(线):是与发热体连接,供元件与电源、元件与元件连接用的金属导电零件。
b) 外壳管材:一般为304不锈钢,耐腐蚀性较好。
c) 内部加热丝:镍铬合金电阻丝,或者用铁铬铝丝材质。
d) 电热管端口采用硫化橡胶封口。
关于加热管的连接,化霜电加热管连接方式标明 Y 的为星形连接,Y 必须接中线,没有标明的都为 Δ 三角形连接。比如冷风机的加热管,一般都是220V的,每根加热管的一头接火线,另外一头并起来接零线。另外,在加热管的外壳上标注的输入功率一般就是加热管的额定功率。
电热融霜的方法系统简单,操作也更方便,但是化霜电加热管的功率一般很大,如果加热管的质量不好或者使用久了(本文来自蓝精灵商学院公众号),容易烧坏甚至引起火灾,所以电热融霜的方法存在严重的安全隐患,需要经常巡检。电加热管一般容易发生的损坏有以下情况:
1、从外观上看,可以观察到引出棒损坏、金属表面涂层损坏、绝缘子破损或密封失效等现象。
2、加热管的物化性能发生改变,不能达到使用要求。比如有下列情况之一的就不能再继续使用:
①加热管的耐电压低于标准值,泄露电流值大于5mA或绝缘电阻值低于1M?又不可恢复。
②外壳有火焰发射及熔融物,表面严重腐蚀或其他不允许修复的。
③加热管的实际功率比额定功率超差±10%。
④加热管的形状发生严重改变,导致绝缘层厚度明显不均匀,经测量绝缘性能明显降低,不符合相关标准规定。