室外消防管道能用PE管吗?
rongxingc
rongxingc Lv.2
2008年03月08日 12:01:17
只看楼主

我们这是度假村工程,工程在海拔900米,室外消防管道采用160\110不等的PE管材各位指教一下 这样做合格吗?

我们这是度假村工程,工程在海拔900米,室外消防管道采用160\110不等的PE管材
各位指教一下 这样做合格吗?
免费打赏
zengzh998
2010年04月17日 20:02:51
12楼
地下没问题,火灾不会破坏管道
回复
hb770627
2010年04月23日 10:13:01
13楼
新手报道,请各位专家领导们多多照顾,我觉得这个网站很好东西多资料好,谢谢大家的无私精神!!
回复
yanzi053
2010年04月26日 17:06:17
14楼
主要是考虑你们的PE管的最大允许压力,考虑到海拔900m的高度,肯定要设置加压泵站,如果泵站加压后超过管道的允许压力,就不能使用。我们工地采用的就是钢丝网骨架PE管,最大允许压力是1.0MPa。
回复
tz22222
2010年06月22日 11:48:36
15楼
PE100管容易变形,不可以用于室内。埋地可以,我用过,优点可以适应地质变化,即使是地震,破坏也小,日本广泛采用。承压也没有问题,它有12.5kg和16kg耐压的产品,壁厚不同。
回复
fangwei123456
2010年06月24日 11:48:13
16楼
7 . 5 消防给水管材、管件及其敷设
7 . 5 . 1 管材及管件的主要要求
1 管材
1 ) 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管, 架空时应采用内
外壁热浸镀锌钢管; 埋地时应采用球墨铸铁管, 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道
可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。
回复
空01
2010年06月25日 13:32:27
17楼
现在很多施工单位都在这样要求,我一现在一般同意室外采用PN1.6MPa的PE管,:victory:
回复
linkui101
2010年07月02日 10:00:24
18楼
可以用
回复
zhf-li
2010年07月02日 14:29:21
19楼
可以用,但是连接消火栓处需用专用的法兰管件,因为消火栓都是铸铁的。
回复
hasee1981
2010年07月23日 14:02:11
20楼
用镀锌管如埋地还要做防腐
回复
lovelfbb2008
2010年07月30日 18:16:27
21楼
应该是可以的,但是好像没有规范的支持。不知道大家有没有找到
回复

相关推荐

APP内打开