01 应设计为双向体系 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
01
应设计为双向体系
框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
例1 :如下图,未设计为双向体系,在水平地震下,布置KL1梁可以很好的约束柱节点,符合规范抗震延性概念。另原设计楼板对柱的约束弱,地震下柱边板将可能发生剪切破坏。
当因其他专业功能要求局部无法设置框架梁时,至少在板中设置暗梁,暗梁在框架柱端的箍筋应加密,纵筋要满足传递柱底弯矩要求。
例2 :如下图,对于托柱转换梁,宜在垂直托柱转换梁方向,于上层柱底布置楼层梁。
上层柱的柱底弯矩将传至托柱转换梁,宜在垂直托柱转换梁方向,于上层柱底布置楼层梁平衡柱底在转换梁平面外的弯矩,以避免托柱转换梁的承受过大的扭转作用。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)10.2.8.9条规定,“托柱转换梁在转换层宜在托柱位置设置正交方向的框架梁或楼面梁。”
02
不宜采用单跨框架
设计的高层建筑不应采用单跨框架结构,多层建筑不宜采用单跨框架结构。对于仅一个主轴方向的局部范围为单跨的框架结构,当多跨部分能承担50%的总剪力或倾覆力矩,可不作为单跨框架结构对待。
03
不应采用混合承重形式
框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部突出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。
04
不宜出现错层结构
框架结构不宜出现错层结构。当出现个别错层、夹层等情况时,应根据实际情况,在抗震验算和构造上采取加强措施。 常用处理方法建议:梁加腋或局部增加墙肢。
05
隔墙的布置
框架结构的填充墙及隔墙宜选用轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙,其布置应符合下列规定:
a、避免形成上、下层刚度变化过大;
b、避免形成短柱;
c、减少因抗侧刚度偏心而造成的结构扭转。
在结构设计时,对于框架结构的砌体填充墙的布置,应予以充分的注意,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。对建筑的不利布置应提出修改建议,例如:在可能时,将一部分砌体填充墙改为轻钢龙骨石膏板墙;将空心砖填充墙改为石膏板空心墙等等。
06
楼梯的布置
框架结构的楼梯设置应尽量减小其对平面规则性的影响,梯梁柱应有足够的抗震能力。梯板宜设计成下端可滑动支座,减小其对主体框架结构的影响,此时梯柱截面不应小于200mm×300mm,配筋按计算确定,且纵筋不应少于6D14,箍筋沿全高不应小于D10@100,当采用滑动支座时,地下室可不考虑。
楼梯未采用滑动支座时,设计中应考虑其可能对主体结构产生的不利影响,并采取针对性措施,考虑起整体抗震验算。梯板配筋宜双层双向,所有受力钢筋应有足够的抗震锚固长度。
07
不宜采用异形柱框架
不宜采用异形柱框架。如采用宜适当设置剪力墙,形成异形柱框架-剪力墙结构。
08
少层大跨度梁
层数较少梁跨较大的框架结构宜从严控制轴压比,限值宜比规范要求降低0.05,且柱箍筋加密区最小配箍特征值λv宜按规范数值增大0.02采用。对梁跨特别大的框架结构,应对柱的抗弯承载力进行加强,并进行“强剪弱弯”复核。
这类结构梁截面较高柱截面往往较小,难以形成强柱弱架,应提高柱的抗弯、抗剪承载力和延性要求。
09
节点应简单
宜避免超过3个方向框架梁交于一点无法避免时应加强构造措施,确保梁柱节点强度与延性能满足抗震要求,具体措施如下:
a.梁纵筋宜拉通,梁中心线夹角≥150°时,梁纵筋弯折贯通;
b.主梁过多时,可以通过加次梁方式,错开梁柱节点;
c.超过3个方向梁与柱相交时,可在节点设置柱帽。梁箍筋加密区长度从柱帽边起算;柱帽满足刚性节点要求,高度不小于最大梁高+100mm,双向配筋,l满足柱节点核心区配箍率要求;
c.需考虑保护层增大的不利影响,核算各梁配筋。