收录于话题 2021年2月3日,经过项目团队48小时的连续奋战,静安区95号C地块项目春节前最后一块3米厚15000立方塔楼基础底板浇筑完成!标志着项目按照既定计划,位于地铁沿线的一万平米21米深(局部深坑25米)的塔楼基坑,
2021年2月3日,经过项目团队48小时的连续奋战,静安区95号C地块项目春节前最后一块3米厚15000立方塔楼基础底板浇筑完成!标志着项目按照既定计划,位于地铁沿线的一万平米21米深(局部深坑25米)的塔楼基坑, 正式开挖至底板完成,仅用时85天!
底板是关乎春节期间基坑与地铁安全的控制性关键节点。项目团队从土方开挖至底板施工精心策划,科学组织,做到施工组织精准快速。A区 近一万平米面积、四道支撑、五层共20余万方土的深大基坑, 从大面开挖至底板完成仅用时 85天, 创造了 市中心地铁沿线基坑的罕见施工记录。
中铁建工集团承建的上海市静安区95号C地块项目位于上海市静安区中心腹地。项目总建筑面积188252平方米,基坑深度达21米,塔楼高度为180米,建成后将成为南静安商业办公地标。
基坑深度达21米,围护体系采用地下连续墙+4道支撑。
围护:基坑四周采用Φ850@600搅拌桩槽壁加固(桩长22-30米),外排套打内排搭接;基坑围护外墙及中隔墙均采用1米厚地下连续墙(墙深28-51米),基坑裙边、满堂及抽条加固采Φ850@600水泥土搅拌桩加固形式,搭接250;坑内采用三重管高压旋喷桩加固,加固形式Φ1000@600,挡土加固;地墙接缝处采用Φ1500RJP旋喷桩墙缝止水;
支撑:基坑A、B、C、D、E区均为四道支撑,其中A、B区均为四道钢筋砼支撑,C、D、E区第一道支撑为钢筋砼支撑,第二至第四道支撑均为钢管支撑(带油压泵轴压自动伺服系统);立柱桩采用Φ850钻孔灌注桩。整体施工顺序为A-BC-D-E。
? 地铁沿线工程地铁保护要求高
(1)基坑与7号线地铁平行区间约188米,最近处仅10米,对地铁隧道保护及变形控制要求极高;
(2)地铁方对基坑施工时间要求严格,地铁侧开挖至支撑形成需保证在12小时内,每道支撑从土方开挖至形成支撑需控制在15天内;
对策: A-BC-D-E分坑施工;地铁信息监控;钢支撑自动伺服系统;型钢支撑/加筋垫层;生产性抽水试验 。
? 深大基坑工程安全风险大
(1)基坑面积近一万平米,深度达21米,围护设计及施工要求高;
(2)地质及水文情况复杂,地下含3层承压水;
(3)土方开挖及支撑施工需限时完成;
(4)支撑拆除对基坑及周边环境影响。
对策: 地铁沿线桩基围护施工全过程管控;深井降水优化(三层承压水,降压及回灌);分区分块土方限时对称开挖;支撑静力切割;应急物资储备。
坑外回灌系统
应急物资
? 周边环境复杂
(1)施工场地狭窄;
(2)不明管线较多,坑外开挖影响范围内古建筑较多;
(3)紧邻静安豪景苑、枫景苑等居民小区,扰民问题严峻;
(4)周边建筑及房屋与基坑最近仅15米,周边环境保护及变形控制要求极高。
对策: 充分利用场地,以变制动;周边环境(管线、建筑)监测;建立睦邻友好关系;静安区2020年度“幸福新鲁班”优秀展示项目。
基坑分为A、B两个大坑及C、D、E三个与地铁平行的小坑,设计需按照A→BC→D/B→E顺序分坑进行开挖及结构施工(前置基坑需出正负零)。
? 围护体系施工,精心组织
基坑围护体系采用1米厚28米~51米深地下连续墙+四道内支撑组成,各坑间采用地下连续墙分割。在项目团队全过程精细管理、动态管控下,采用3台履带吊、3台成槽机,顺利完成176幅地下连续墙施工。
? 克服场地限制,频变场布,以变制动
积极开展场地布置推演,以变制动,场地布置“十天一小调,一月一大变”,畅通施工阻碍,改善施工条件,加快施工进度。
? 土方开挖及支撑施工:15天一层土方加支撑
充分应用“时空效应”原理,遵循“盆式开挖、限时对称、留土护壁”原则,优先形成垂直地铁方向对撑,地铁侧留设20米土方最后挖除,通过对土方分块开挖顺序多次优化,共配备4台抓斗机,8台小挖机,120余部土方车,最高峰日出土量达5100立方,创静安老城区近五年单日出土记录,最终第二至第四层土方及支撑实现平均15天完成。
? 底板施工:3.5万方土、2460吨钢筋、近2万方混凝土,40天完成
样板先行,大面积施工前,对桩头防水、超前止水后浇带、降水井封井、地墙止水钢板、格构柱止水钢板、中隔墙与地墙防水、底板与地墙防水等多项工艺现场先行实施工艺样板,对后续施工充分起到标准及交底作用;
优化设计,采用预铺反粘高分子防水卷材及裙楼底板跳仓法施工,裙楼底板①~⑤区域采用跳仓法先行完成,塔楼底板⑥区域最后一次性完成,大大提高底板施工速度;
克服疫情导致的劳动力组织困难,高效组织350多人连续作业,10天完成最后一块塔楼区域近1600吨底板支架及钢筋安装;
科学部署大体积混凝土施工,编制了大体积混凝土专项方案,对3米厚底板钢筋支架、底板混凝土配合比优化、温控及现场浇筑精心施策,并结合上海工管中心,邀请专家到项目现场进行了评审指导。现场使用6台汽车泵2个溜槽,历时48小时浇筑完成整体3米厚15000立方大体积混凝土。
3分钟施工建造 推演
▼
新年新气象,塔楼底板顺利浇筑完成,项目工程建设取得阶段性的胜利。静安区95号C地块项目将继续保持优良作风,持续攻坚克难,全力助推企业“十四五”规划,努力打造专业引领、行业知名、具有品牌影响力的支柱型企业。确保在2023年8月,向社会交付一件更高质量和更富情感的建筑精品,为上海市的城市建设添砖加瓦!