例如施奈德的PRF1 35Uc=440V,Up=1.5kV,Iimp=35kA,波形10/350μs1、样本上说了Up是电压保护水平,这个电压保护水平是什么东东?能够承受过电压的电压等级?2、Uc是什么?怎么来的?3、波形是什么?有10/350和8/20两种,两者什么区别?4、选型的时候该如何对应上述参数?

例如施奈德的PRF1 35
Uc=440V,Up=1.5kV,Iimp=35kA,波形10/350μs

1、样本上说了Up是电压保护水平,这个电压保护水平是什么东东?能够承受过电压的电压等级?
2、Uc是什么?怎么来的?
3、波形是什么?有10/350和8/20两种,两者什么区别?
4、选型的时候该如何对应上述参数?
免费打赏
ljj1984918
2008年03月10日 17:25:18
2楼
1、up必须低于设备的耐压水平的80%
2、uc 持续工作电压,超过时,避雷器发生导通。
3、10/350是首次雷击的波形,8/20是后续雷击的波形
4、选型时看你是第几级保护。保护的设备是什么。

找防雷技术资料 防雷方案 防雷软件 防雷招聘 防雷考试 上天津防雷网 http://www.tj-spd.cn
回复
ljj1984918
2008年03月10日 17:27:31
3楼
1、标称电压Un
与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
 
2、额定电压Uc
能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
 
3、额定放电电流Isn
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
 
4、最大放电电流Imax
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
 
5、电压保护级别Up
保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
 
6、响应时间tA
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率
 
7、数据传输速率Vs
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
 
8、插入损耗Ae
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
 
9、回波损耗Ar
表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数

找防雷技术资料 防雷方案 防雷软件 防雷招聘 防雷考试 上天津防雷网 http://www.tj-spd.cn