电缆沟与给排水管道交叉时如何处理?
fl_225
fl_225 Lv.2
2008年03月09日 13:16:36
只看楼主

请教一下:现有一段给排水管道要穿电缆沟,沟深2m,水管应该如何穿越,从沟顶板以上可以吗?因为从下埋深太大了

请教一下:现有一段给排水管道要穿电缆沟,沟深2m,水管应该如何穿越,从沟顶板以上可以吗?因为从下埋深太大了
免费打赏
huangzhimin
2008年03月09日 16:42:15
2楼
给排水管道与电缆沟交叉,如果不影响电缆线的安装要求,给排水管道可直接穿越电缆沟,但必须注意给排水管道接口尽可能远离电缆沟。如果影响电缆线的安装要求,给排水管道标高须进行适当调整,满足上述要求。
回复
fl_225
2008年03月12日 22:02:21
3楼
穿越时如何处理?
回复
huangzhimin
2008年03月13日 08:51:07
4楼
按无地下水和有地下水两种情况设计,无地下水时,电缆沟壁可予留孔洞,给排水管道可直接穿越,洞口可按设计标准图要求,内塞油麻,外用1:2水泥砂浆封堵。有地下水时,电缆沟壁可予埋防水套管,按《防水套管》(02S404)设计标准图要求进行安装和堵塞。

cof1679473957370:学习了,请问有相应标准或规范吗?麻烦给提供一下,谢谢!

回复
fordown123
2010年11月24日 19:43:35
5楼
电缆沟和燃气管交叉怎么处理?新建电缆沟与原有电缆沟交叉又怎么处理?
回复
yangliz
2010年11月25日 11:26:22
6楼
学习学习。。。
:)
回复
sunmoonriyue
2010年12月27日 09:59:48
7楼
好好学习 丰富知识
回复
ygl20091215
2013年10月16日 22:02:27
8楼
排水管是依靠重力流动的,标高一般不能任意调整;但电缆沟的高程则是可调的。当然是电缆沟让排水管。
回复
zhhb0891
2013年10月16日 23:17:16
9楼
dddddddddddd
回复
乐在水中
2013年10月17日 09:23:41
10楼
同意上面水友的说法,但要保证管道与电缆之间的最小净距。
回复
zz-pig
2013年10月17日 10:45:14
11楼
在交叉处,搞个交汇井吧
回复

相关推荐