请教一下:现有一段给排水管道要穿电缆沟,沟深2m,水管应该如何穿越,从沟顶板以上可以吗?因为从下埋深太大了
请教一下:现有一段给排水管道要穿电缆沟,沟深2m,水管应该如何穿越,从沟顶板以上可以吗?因为从下埋深太大了
2楼
给排水管道与电缆沟交叉,如果不影响电缆线的安装要求,给排水管道可直接穿越电缆沟,但必须注意给排水管道接口尽可能远离电缆沟。如果影响电缆线的安装要求,给排水管道标高须进行适当调整,满足上述要求。
回复
3楼
穿越时如何处理?
回复
4楼
按无地下水和有地下水两种情况设计,无地下水时,电缆沟壁可予留孔洞,给排水管道可直接穿越,洞口可按设计标准图要求,内塞油麻,外用1:2水泥砂浆封堵。有地下水时,电缆沟壁可予埋防水套管,按《防水套管》(02S404)设计标准图要求进行安装和堵塞。
回复
5楼
电缆沟和燃气管交叉怎么处理?新建电缆沟与原有电缆沟交叉又怎么处理?
回复
6楼
学习学习。。。
:)
回复
7楼
好好学习 丰富知识
回复
8楼
排水管是依靠重力流动的,标高一般不能任意调整;但电缆沟的高程则是可调的。当然是电缆沟让排水管。
回复
9楼
dddddddddddd
回复
10楼
同意上面水友的说法,但要保证管道与电缆之间的最小净距。
回复
11楼
在交叉处,搞个交汇井吧
回复