隔离变压器输出端中线带电的解决方法
xsg7502
xsg7502 Lv.2
2008年03月09日 16:42:00
来自于变压器
只看楼主

我用的是1:1的隔离变压器,输入是三角型接法,输出是Y型接法。输出端中线与地之间带33v电压。但设备用电不允许带电。请教怎么解决这个问题???

我用的是1:1的隔离变压器,输入是三角型接法,输出是Y型接法。输出端中线与地之间带33v电压。但设备用电不允许带电。请教怎么解决这个问题???
免费打赏
lingxuct
2011年05月15日 17:50:03
2楼
为什么用投票格式发帖?

看不懂1:1的Δ/Y标示什么,是线电压相等?

为什么“设备用电不允许带电”,不带电如何用电,不带电还用什么?

如果Y绕组的中性点要求与大地之间的电位差为0,则可以在技术上做些措施。

请问:1、变压器的一、二次电压各是多少?

2、变压器的容量是多少?

3、变压器所带的是什么(性质的)负荷?

4、为什么Y绕组的中性点要求对地为0?

有以上四条的答案,才可以给你一个合理的技术措施“建议”。
回复
lingxuct
2011年07月03日 10:04:33
3楼
完全支持楼上意见!!!!!!!!!1
回复
liu671224
2011年07月14日 22:58:53
4楼
楼主所问的隔离变压器是否用在同期回路上的转角变压器呀。
回复
boeing_s
2013年11月13日 10:11:03
5楼
我很好奇这个隔离变压器是怎么接线的,为什么零线会有对地电压
不要说零线了,哪怕相线对地都应该是没电压的,否则还叫什么隔离变压器。这和宾馆里那个剃须刀插座是一个道理,加了隔离变压器,你摸输出的哪根线都是不会触电的,因为它和地不构成回路。
除非是你把输入零线接到输出零线了,虽然你说输入是三角接法。你输入的三根相线是三角接法了,零线接到哪里去了?
回复
hxyzll
2013年11月25日 16:15:22
6楼
你看一下线圈对铁芯的绝缘电阻,应该是绝缘不好
回复
syl086
2013年12月13日 09:17:43
7楼
希望大家多多回复,学习一下。
回复
li13736371738
2013年12月20日 14:41:30
8楼
隔离变压器出要做独立接地系统,这个系统不能与前端的接地有联系,也就是我们说的“TT”接地,这样问题就解决了。
回复
sjg9876
2013年12月23日 12:39:34
9楼
听听电气版主的意见。:)
回复
xintgzl
2014年01月03日 09:53:27
10楼
互相学习共同进步
回复
tongshengchao
2014年03月15日 20:42:55
11楼
好好的学习一下
回复