收录于话题 城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。 热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做到绝热层和防水层。地上敷设的城市热力管网管道可以和其他管道敷设在同一管架上,但应便于检修,且不得架设在腐蚀性介质管道的下方。
城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。城市热网供热管道施工安装注意事项问题:
热水热力管网宜采用闭式双管制。
以热电厂为热源的热水热力管网,同时有工艺、采暖、通风、空调、生活热水多种热负荷,在生产工艺热负荷与采暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷比例较大,且技术经济合理时,可采用闭式多管制。
当热水热力管网具有水处理费用较低的丰富的补给水资源且技术经济合理时,可采用开式热力管网。
当热水热力管网具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源且技术经济合理时,可采用开式热力管网。
开式热水热力管网在生活热水热负荷足够大且技术经济合理时,可不设回水管。
多热源供热的确定:
供热建筑面积大于1000m2的供热系统应采用多热源供热,各热源热力干线应连通。在技术经济合理时,热力管网干线可连接成环状管网。
对供热可靠性有特殊要求的用户,有条件时应由两个热源供热,或者设自备热源。
热力管网施工前的准备工作:
(一)技术准备
1,组织有关技术人员熟悉施工图纸,搞好各专业施工图纸的会审,了解工程的特点、重点、难点所在.认真听取设计人员的技术交底,领会设计意图,了解相关专业工种之间的配合要求.组织编制施工组织设计(施工方案),按要求履行审批手续.对危险性较大的分部、分项工程,按住房和城乡建设部要求组织专家进行论证,依据论证要求补充、修改施工方案.
2.做好施工中所用的有关施工及验收规范、标准等技术资料的准备工作.
3.开工前详细了解工程项目所在地区的气象自然条件情况,建设场地和水文地质情况,以便有针对性地做好施工平面布置,确保施工顺利进行.需要降水时,应执行当地水务和建设主管部门的规定,必要时应将降水方案报批或组织进行专家论证,以确保地下水的保护.应按降水工程设计实施,完成降水方案的降水井和排水设施的全过程,经过降水试验合格.在降水施工的同时,应做好降水监测、环境影响监测和防治,以及水土资源的保护工作.
4.组织技术及测量人员对现场进行详细勘测交桩,了解掌握线路走向、地形地貌等自然条件,对建设单位提供的地下管线等设施情况组织进行探查,对管道开槽范围内已知的各种障碍物进行现场核查,逐项查清障碍物构造情况,‘以及与工程的相对位置关系.与建设单位办理地下管线及建(构)筑物资料移交手续,确保在施工过程中地下设施和施工人员的安全.
5.对管线及障碍物保护、加固、交通导改的技术措施进行讨论、分析,并确定最优方案.
6.穿越既有设施或建(构)筑物的施工方法、工作坑的位置及工程进行步骤应取得穿越部位相关产权或管理单位的同意与配合,并保证地下管线和构筑物能正常使用,地上建筑物和设施不发生沉降、倾斜、塌陷.
供热管网阀门补偿器等附件安装要点:
(一)补偿器
1.任何材料随温度变化,其几何尺寸将发生变化,.变化量的大小取决于某一方向的线膨胀系数和该物体的总长度.线膨胀系数是指物体单位长度温度每升高1℃后物体的相对伸长.当该物体两端被相对固定,则会因尺寸变化产生内应力.
供热管网的介质温度较高,供热管道本身长度又长,敬管道产生的温度变形量就大,其热膨胀的应力也会很大.为了释放温度变形,消除温度应力,以确保管网运行安全,必须根据供热管道的热伸长量及应力计算(计算式见表1k415023)设置适应管道温度变形的补偿器.
2.供热管道的热伸长及应力计算实例
已知一条供热管道的某段长200m,材料为碳素钢,安装时环境温度为o℃,运行时介质温度为125℃,设定此段管道两端刚性固定,中间不设补偿器,求运行时的最大热伸长量al及最大热膨胀应力б.al-alat-12×106×200x(125-0)-0.3ma-eaat-20.14xl04x12xiosx(125-0)=302.lmpa
由上可知,供热管道在运行中其产生的热胀应力极大,远远超过钢材的许用应力([司a;140mpa),故在工程中只有选用合适的补偿器,才能消除热胀应力,从而确保供热管道的安全运行.
3.补偿器(伸缩器)类型
伸缩器也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩器。伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。微信圈子:暖通空调。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
伸缩节分为:波纹伸缩节、套筒伸缩节、方形自然补偿伸缩节等几大类型,其中以波纹伸缩节较为常用,主要为保障管道安全运行。
补偿器分为自然补偿器和人工补偿器两种.目前常用的补偿器主要有:l形补偿器,z形补偿器、ⅱ形(或_0形)补偿器、波形(波纹)补偿器、球形补偿器和填料式(套筒式)补偿器等几种形式.
供热管网敷设、补偿方式的确定 :
热网的设置有架空、地沟和直埋等方式,对应的管道补偿有自然补偿、方胀、波纹管及套筒等,及目前所推广的无补偿式直埋的方式。
对大型的供热外网设计时需要充分分析各阶段管网敷设路由的不同现状,对改造工程,先要充分地利用好原来的土建结构,然后再对各敷设的方式保温、补偿器及土建等各个方面进行经济和技术的分析,针对于不同管径的管段,灵活选择技术上可行、投资上经济的敷设和补偿的方式。