钢结构防火涂料涂装技术交底
bvsxlwea
bvsxlwea Lv.2
2021年03月12日 14:20:58
只看楼主

钢结构防火涂料涂装技术交底 收录于话题 交底内容: 钢结构防火涂料涂装 1   范围      本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。 2   施工准备     

钢结构防火涂料涂装技术交底


交底内容:

钢结构防火涂料涂装

1   范围

     本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。


2   施工准备

     2.1   材料及主要机具:

     2.1.1   防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的 ST1-A 型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以 100t 为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;

     2.1.1.1   耐火试验由消防局每 1000t 现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求。

     2.1.1.2   粘结强度及抗压强度每 500t 抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。

     现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用。

     2.1.2   高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。

     2.1.3   钢丝网、钢筛卡、塑料布等。

     2.1.4   主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。

     2.2   作业条件:

     2.2.1   应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。

     2.2.2   基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。

     2.2.3   对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。

     2.2.4   喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。

     2.2.5   固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用φ 6 钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有 5 10mm 间隙。


3   操作工艺

     3.1   工艺流程:


作业准备

防火涂料配料、搅拌

喷涂

检查验收



     3.2   防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。

     搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合 2min 后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌 5 5min ,使稠度达到可喷程度。

     3.3   喷涂:

     3.3.1   一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的 1.2 倍,以耐火极限为梁 2h ,柱 3h ,其设计厚度为梁 30mm ,柱 35m 。第一层厚 1cm 左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚 1 l.2cm 左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。

     3.3.2   喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离 6 10cm 为宜,喷涂气压应保持 0.4 0.6MPa ,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。

     3.3.3   正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。

     3.3.4   施工环境温度低于 +5 ℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后 48h 保持 +5 ℃以上为宜。

     3.4   检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方(监理)三方联合核查。用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。


4   质量标准

     4.1   保证项目:

     4.1.1   防火涂料的品种和技术性能应符合设计及有关标准的规定,检查生产许可证、质量证明书和检测报告。

     4.1.2   涂料与基层及各层间粘结牢固,不空鼓、不脱落。

     4.2   基本项目:

     4.2.1   外观平整、均匀、转角处、异型构件及结合处细部严密。

     4.2.2   涂层厚度

     4.2.2.1   涂层厚度均符合设计厚度为优良。

     4.2.2.2   5m 长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于 1m ,且涂层厚度不小于设计要求厚度的 85% 为合格。

     4.2.3   涂层表面裂纹:

    4.2.3.1    表面无明显裂纹,且裂缝宽度小于 0.5mm 为优良。

     4.2.3.2     表面裂纹宽度不大于 1mm 为合格。

     4.3   允许偏差项目,见表 5-28

                              5-28

    

允许偏差  (mm)

        

表面平整度  ( 母线平直度,圆度 )

8

1m 直尺和钢尺检查,圆度用样板和钢尺检查


5   成品保护

     5.1   防止碰撞损坏:防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,减少损坏。

     5.2   防污染:喷涂前对半成品做好保护,特别是临近喷涂部位用塑料布包好。


6   应注意的质量问题

     6.1   空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。

     6.2   裂纹:环境温、湿度应适宜,分层喷涂时通风干燥的时间要掌握好。

     6.3   厚薄不匀:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔,不可跟的过紧。


7   质量记录

     本工艺标准应具备以下质量记录:

     7.1   防火涂料材料质量证明书及检验报告。

     7.2   隐蔽工程验收记录。

     7.3   涂装检测资料。

     7.4   分项工程质量检验评定。

     7.5   设计变更、洽商记录。


免费打赏