喷口选型计算及安装
嘿呀嘿呀
2021年03月16日 14:25:03
只看楼主

喷口选型计算及安装 收录于话题 喷口主要用于空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里,当公共场所如各种大厅及装配车间等,面积很大时利用天花板送风口不能将空气均匀送到或达不到效果时,这种情况下就要安装喷口在侧面送风。 喷口,通常是圆形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等,主要有圆形、球形旋转、球形射流、射流消声这4种类型。由于它的高速喷射,快速送达的特点,所以适合在大空间场合。

喷口选型计算及安装



喷口主要用于空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里,当公共场所如各种大厅及装配车间等,面积很大时利用天花板送风口不能将空气均匀送到或达不到效果时,这种情况下就要安装喷口在侧面送风。
喷口,通常是圆形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等,主要有圆形、球形旋转、球形射流、射流消声这4种类型。由于它的高速喷射,快速送达的特点,所以适合在大空间场合。



选型步骤与说明
以苏州市创建空调设备有限公司的样品来说明:
(1)已知使用场所长宽高尺寸,封口的安装位置尺寸,夏季冬季工况条件下的室内温度要求及总送风量。
(2)根据可能的送风温度、室内温度之差及室内负荷计算送风量。
(3)根据送风量及已知的室内尺寸及三种工况图所示符号意义,初步选取喷口型号#雪顶喷口数量。
(4)根据喷口型号查表—或关系曲线,根据表中相应型号规格查取 Ln值及其他技术参数。
(5)根据已知使用场所高度及查取的 Ln值,初选喷口安装高度 H,并计算出相应工况下的α1α2及 H2值。
(6)若按上述说明选型后有矛盾时,可调整喷口型号或重新设定安装高度 H值后重新查阅确定 Ln、α1、α2 及 H2 值。
(7)评估确定项目设计,确定喷口型号、数量及其它参数。
技术性能功能参数表一

规格

有效送风面积

风量

压力损失

噪声

等温气流运行长度

末端风速

160

0.005

100

18.5

26

10.7

0.25

125

22.8

30

13.5

160

56

34

17.4

200

82

39

22.2

250

116

43

27.3

125

22.8

30

6.7

0.5

160

56

34

8.6

200

82

39

10.8

250

116

43

13.5

320

144

48

16.3

2 00

0.009

160

10

30

12.7

0.25

200

21

33

16

250

54

38

20

320

82

41

25.7

400

116

45

32.2

200

21

33

6.9

0.5

250

54

38

9.9

320

82

41

12.6

400

116

45

16

500

142

49

18.5

250

  0.0145

250

11

29

16.9

0.25

320

22

34

25.6

400

55

39

30.4

500

81

42

35.6

630

116

46

43.2

320

22

34

8.4

0.5

400

55

39

12.5

500

81

42

15.6

630

116

46

18.6

800

142

50

21.4

315

0.023

400

12.8

26

20

0.25

500

21

34

25

630 46 38 30.2
800 68 42 37
1000 94 46 44
500 21 34 9.9 0.5
630 46 38 12.5
400 0.0415 630 8 32 22.2 0.25
800 17 36 28.4
1000 31 39 34
1250 58 43 40
1600 80 46 46
800 17 28 10.9 0.5
1000 31 39 14
1250 58 43 16.8
1600 80 48 19.7
2000 102 49 22.8
500 0.0642 1000 5 30 22.8 0.25
1250 12 36 28.9
1600 28.8 42 34.8
2000 51 44 41.2
2500 70 50 46.8
1250 12 36 11.3 0.5
1600 28.8 41 14.3
2000 51 44 17.2
2500 70 50 20.4
3200 90 52 23.1
630 0.127 2000 6 41 21.9 0.25
2500 12.5 43 27.6
3200 29.4 46 35.4
4000 52 49 44.3
5000 78 53 55.7
2500 12.5 43 10.8 0.5
3200 29.4 46 14
4000 52 49 18.2
5000 78 53 21.6
6000 103 56 26
注:
上表为各种规格的球形喷口的选型提供了参考,当所选风量为其他规格时,可在风量数值之间采用等分插入法确定相关参数,末端风速与表述中所列数值不一致时可采用等分插入法以确定并获取所对应的送风距离值,也可利用关系曲线查取所需技术参数。
球喷产品倍频程声功率级修正值   表二

中心频率 Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

6300

修正值 Db(A)

-3

-7

-9

-13

-13

-17

-21

-18

规格尺寸表   表三

规格

D1

D2

D3

E

F

L3 (手动)

L3 (电动)

160

197.5

158

95

16

19

90

335

200

260

198

106

25

22

95

335

250

302.5

247

135

25

28

122

335

315

382

312

186

29

32

150

360

400

487

397

230

37

41

185

400

500

598

498

288

35

60

220

500

630

715

629

403

15

134

270

620

适合接管直径   表四

安装示意图
其常用转角值为:
手动、电动:朝上转角:0°~20°(送冷风) 
温度控制:朝上转角:0°~10°(送冷风) 
手动、电动:朝下转角:0°~30°(送热风) 
温度控制:朝下转角:0°~20°(送热风)
本公司的球形喷口可安装于方形或圆形管道的侧壁上。
两种连接形式的接口四周圆形未钻孔的都要翻边,可用螺栓或铆钉固定,连接处应放置密封垫片。

直接与管道或软管对接时,可选用带管段的管材,接管的直径符合标准管道和软管的直径。QP型球形喷口可插入一联箱,用螺栓固定,同样也可用螺栓固定在风道壁上,螺栓安装后外面可用随货提供的装饰面板盖上,装饰面板用卡口扭转固定,拆装方便。


跨接方形管道实例

跨接圆形管道实例


对接圆形管道或软管示例



免费打赏

相关推荐

APP内打开