【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗?
thxwskzn
thxwskzn Lv.2
2021年03月17日 09:39:52
来自于 钢结构工程
只看楼主

【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗? 钢结构 微信号 steel_construction 功能介绍 《钢结构(中英文)》杂志由中国钢铁工业协会主管,中冶建筑研究总院有限公司和中国钢结构协会联合主办,创刊于1986年,是我国钢结构专业领域的综合性科技期刊。重点报道钢结构各个专业领域的新理论、新技术、新工艺、新材料及大量工程实例。

【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗?


以下文章来源于土木吧,作者金波

内容来源:《钢结构设计及计算实例》


有工程师提出疑问,根据欧拉公式,悬臂柱的计算长度系数只有2.0,钢柱的计算长度系数大于2.0合理吗?其实,在《钢结构设计标准》GB 50017-2017附录E的表E.0.2有侧移框架柱的计算长度系数中,就有很多计算长度系数大于2.0的情况出现(表1)。

有侧移框架柱的计算长度系数μ 表1

1.PKPM钢柱计算长度系数复核

以图1工程为例,核查PKPM软件(版本V5.1)第二层中柱Z1计算长度系数。钢梁截面均为H500x200x12x18,钢柱截面均为箱形600x600x20x20,层高4.2m,钢框架结构,按照一阶弹性分析方法,判定为有侧移框架。PKPM软件输出第二层中柱Z1构件设计属性详图2,由图2可以看出,此钢柱的计算长度系数为3.02。现手工复核如下:

图1 结构平面图


图2 第二层中柱Z1构件设计属性


第二层钢柱Z1相关梁、柱如图3所示。



图3 梁柱连接情况


K1=K2=0.1,查表1,计算长度系数μ=3.01,与软件输出结果μ=3.02基本一致。程序采用的是精确公式

应用渐进法求解,有时手算插值结果,可能与程序计算结果稍有差异。

2.三铰静定刚架计算长度系数算例
为什么第二层中柱Z1计算长度系数大于悬臂柱的计算长度系数2.0呢?陈绍蕃教授在他的《钢结构设计原理》 [3.1] 一书中的论述可以帮助我们理解这个问题。图4给出一个三铰静定刚架(选自美国土木工程师学会ASCE算例 [3.2] ),它的横梁具有较大的刚度,在跨度中央承受一个集中荷载W。当已知W需要选择柱截面时,一个不熟悉稳定问题的设计者在把W分给左右两柱后可能会按两端铰支柱和悬臂柱去选截面,即左柱计算长度为h,右柱计算长度为2h,这种做法显然是错误的。框架在没有侧向支承时,失稳都带有侧移,所以侧移的影响不能忽视。如果认为悬臂柱失稳时上端是有侧移的,不必再另行考虑侧移的影响,也是不正确的,因为没有把框架作为一个整体来考察。下面来分析整个框架失稳而发生侧移Δ的情况。从左柱的平衡看,支点A必有水平力H,其值可由B点力矩和为零得出,即得

(1)

(2)


右柱相应的平衡情况见图4(c)。


下面推导同时承受水平力H和竖向力P的悬臂柱顶点侧移。按照变形后的位形来分析,在

图4 三铰刚架的稳定分析


小变形范围内柱内任一截面内有

(3)

由边界条件

可以解得

(4)

(5)

式中

图5 同时受水平力的悬臂柱


在公式(4)中代入,得


解得

这就是说右柱的计算长度应该是2.69h,而不是2h。如果按照2h计算,临界力比实际大了81%,很不安全。悬臂柱的计算长度为什么会大于2h?从整体上看框架的侧向刚度只能由悬臂柱提供,铰接柱毫无抗侧移的能力。因此悬臂柱对左柱上端提供弹性支座的作用,它的任务就不仅仅是承受本身的W/2压力,而是还要包括对左柱的支援作用,这种作用表现在承受水平力H。H和P的合力是一个斜向作用力。悬臂柱的计算长度可以由图6的来表示,它大于2h。

图6 右柱计算长度


3.三铰静定刚架SAP2000验证

下面用SAP2000(版本V21.2.0)验证图4的三铰静定刚架右柱的计算长度系数,跨中施加W=1kN的恒载,跨度l=3000mm,层高h=6000mm,柱截面为箱形200x200x10x10,Q355钢材(图7(a))。依靠欧拉公式(6)来获得构件计算长度系数。通常情况下,我们遵循如下步骤:

图7 三铰刚架


(1)在施加荷载工况下获得该构件的轴力N;
(2)以施加荷载作为激励荷载,运行屈曲工况,获得对应构件屈曲时的屈曲因子λ;
(3)计算构件的临界力Pcr=Nλ,然后按照式(7)获取计算长度系数μ,其中E为弹性模量,I为截面惯性矩,l为构件几何长度。

(6)


(7)


首先增加屈曲荷载工况(图8)。需要提醒读者注意,为使软件结果逼近理论上的精确解,还需要进行以下操作:
(1)因自重也属于恒载,为了剔除自重对柱临界力的影响,需将钢材密度设置为0。
(2)欧拉公式的两个基本假定,即:仅考虑弯曲变形,三角(正弦或余弦)函数的挠 曲线。
默认情况下,SAP2000 中的框架单元均为铁木辛柯( Timoshenko )梁,根据剪切刚度计算剪切变形;欧拉公式则假定剪切变形为零。为了实现欧拉公式“仅考虑弯曲变形”的假定,我们可以对框架对象或框架截面指定属性修正系数,将沿2轴和3轴的剪切面积的修正系数设置为零即可。
另外,SAP2000中框架单元的插值函数为三次函数,而欧拉公式采用三角(正弦/余弦)函数的挠曲线。因此,单个框架单元的变形曲线无法精确拟合欧拉公式采用的挠曲线。所以我们需要对框架对象进行适当的剖分(本算例将构件自动剖分选项最少剖分数量指定为10),则可以无限逼近理论上的精确解。
(3)忽略结构平面外失稳:在[分析选项]对话框中点击[平面框架-XZ平面]按钮,快 速选择有效自由度 UX、UZ和RY。
4)忽略杆件轴向变形: 对构件进行属性修正,横截面面积放大10000倍。

图8 增加屈曲荷载工况


屈曲分析的前三阶结果见图9,第一阶屈曲因子为2768.58986。在W=1kN荷载下,右柱轴力N=0.5kN。临界力


计算长度系数



与理论上的精确解完全一致。


图9 荷载在跨中时屈曲分析的前三阶结果


如果将集中荷载W=1kN移至右柱顶( 图7(b) ),屈曲分析的前三阶结果见图10,第一阶屈曲因子为2514.19247。在W=1kN荷载下,右柱轴力N=1kN。临界力


计算长度系数


与悬臂柱理论上的精确解完全一致。


图10 荷载在右柱柱顶时屈曲分析的前三阶结果



参考文献

[3.1]陈绍蕃.钢结构设计原理(第三版).北京:科学出版社,2005.

[3.2]Lind,N.C.,J.of the Struct.Div.,ASCE,103,ST1,1977.


(如有侵权,请您联系我们删除)