桩承台基础为何最大桩反力和平均桩反力相同? 提问 Qustions & 解答
桩承台基础为何最大桩反力和平均桩反力相同?
提问
&
解答
Answers
Q1: SATWE生成数据时报错墙严重扭曲,该如何解决?
A:
根据错误定位,找到相应位置,模型2-8标准层有一些过近的节点需要合并为一个节点,如下图所示。
Q2: jccad承载力校核结果里的桩抗拔承载力校核输出的含义都是什么?
A:
Rt—代表抗拔承载力,是在基础模型桩定义里输入的,见下图:
Nt—代表土反力,所有标准组合里求得最小的Nt。
当Nt正值时代表压力,当Nt负值时代表拉力,只有Nt出现拉力时才会做抗拔承载力校核。当拉力大于抗拔承载力时,就会显红也就是超限。图片中-1056是拉力,抗拔承载力是1000,显然是拉力大于抗拔承载力,不满足要求,图形结果显红提示。
Q3: 桩承台模型,输入地质资料后,为何沉降结果的单元沉降结果都是同一个值?
A:
沉降计算方法选择了等效作用分层总和法。会将所有桩承台等效为一个整体,然后按分层总和法算,所以单元沉降结果为同一值。
Q4 :筏板的砼强度等级为C30,为何单墙冲切计算书中混凝土抗拉强度ft不是1.43N/mm2而是2.1N/mm2?
A:
由于该模型冲切的控制组合为人防组合,根据人防规范4.2.3条,C55以下的混凝土材料强度综合调整系数为1.5,所以最终ft=1.43×1.5=2.1N/mm2。
Q 5:桩承台基础,计算结果所有桩的最大反力和平均反力都一样,感觉计算时未考虑弯矩?
A:
该用户在基础参数中拉梁承担弯矩的比例填的是1,也就是拉梁承担所有弯矩,计算承台时弯矩为0,此时只考虑了柱底轴力传给承台,所以桩的最大反力和平均反力一致,此时需要注意拉梁设计时应考虑承担全部的弯矩。
供稿:孙富强
审稿:刘孝国