给排水设计圈 收录于话题 给水 为了防止感染,所有卫生器具都采用非接触式开关,例如:感应式水龙头、感应大便器冲水阀。 热水器内置消毒设备。 原项目设计从强军路引入一路市政供水至生活水箱进口处,本次设计为保障水箱进水可靠性,从军体路另接入一路给水至生活水箱进口处,保证生活水箱进水采用两路市政水源供给。
为了防止感染,所有卫生器具都采用非接触式开关,例如:感应式水龙头、感应大便器冲水阀。
原项目设计从强军路引入一路市政供水至生活水箱进口处,本次设计为保障水箱进水可靠性,从军体路另接入一路给水至生活水箱进口处,保证生活水箱进水采用两路市政水源供给。
考虑本项目为传染性医院,生活供水系统设置应急加氯措施。在生活加压泵房生活水箱进水管处预留 DN32 投加口,并预留计量泵,应急加氯。
消防系统未设置消火栓及自动喷水灭火系统,但室内按照严重危险级加密布置灭火器。
消防系统借用原场地武汉军运会场地,对于(树上鸟教育给排水设计杨老师)个别影响到建筑施工的消火栓进行调整。
排水立管设置在活动板房外,防止安装在室内,造成穿越楼层时密封处理不好。
通气管在屋顶汇合后经紫外线消毒排放,同时,因为排水出户管距离较长,在各排水出户管末端设环形通气管,以保障管道排水能力,并防止水封被破坏。
管径≤600 mm 室外排水检查井采用成品塑料检查井,管径>600 mm 室外排水管道检查井采用预制钢筋混凝土检查井。井盖采用密封井盖。
室外雨水设计重现期为 3 年,径流系数取 1.0。
地面铺设 HDPE 防渗膜,雨水全部收集进入 PP 模块雨水调蓄消毒池消毒,消毒(次氯酸钠)后排入市政管网。
处理工艺
:预消毒(一级、推流式)接触池 + 化粪池(悬浮物沉淀、脱氯处理)+ 提升泵站 (含粉碎格栅)+ 调节池 + MBBR 生化池 + 混凝沉淀池 + 折流消毒(二级)池
为何预消毒不采用折板式?折板构造中峰间间距太小,而预处理时未经沉淀处理,杂质较多,容易堵塞。
消毒剂的选用上对液氯消毒、二氧化氯消毒及次氯酸钠消毒上进行了比选。液氯具有持续的消毒作用,适用于远离人口居住区的规模较大的(大于 1000 床)且管理水平较高的医院污水处理系统。二氧化氯具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物,投放简单方便,不受 pH 影响。次氯酸钠适用于规模小于 300 床经济欠发达地区的医院污水处理系统。经过多次专家论证,为加强消毒效果采用液氯消毒的消毒方式。
处理核心内容
:新冠状病毒可以通过粪便、尿液等人体排泄物进入下水道,疫情期间,BOD、N、P 不是主要处理目标, 消毒 是污水处理的核心。
最大日排水量1200M3/d ,考虑一定的安全系数。
污水、污泥处理全程密封,污泥外运、污水处理后排放都需要经过严格消毒。废气处理工艺:活性炭 + 紫外光催化消毒、除臭和除味处理,其中,为了保证活性炭的吸附效果,定期更换。
项目 |
标准值 |
氨/mg/m3 |
1 |
硫化氢/mg/m3 |
0.03 |
臭氧浓度(无量纲) |
10 |
氯气/mg/m3 |
0.1 |
甲烷(指处理站内最高体积百分数)/% |
1 |
《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)
项目 |
浓度 |
pH |
6~9 |
化学需氧量(COD)/ mg/L |
≤350 |
生化需氧量(BOD)/ mg/L |
≤150 |
悬浮物(SS)/ mg/L |
≤120 |
氨氮(NH3-N)/ mg/L |
≤30 |
动植物油/ mg/L |
≤50 |
粪大肠杆菌群数/MPN/L |
3.0×108 |
控制项目 |
标准值 |
粪大肠杆菌群数/MPN/L |
100 |
肠道致病菌 |
不得检出 |
肠道病菌 |
不得检出 |
结核杆菌 |
不得检出 |
pH |
6~9 |
COD浓度/mg/L |
60 |
COD最高允许排放负荷/g/床位 |
60 |
BOD浓度mg/L |
20 |
BOD最高允许排放负荷/g/床位 |
20 ? |
SS浓度/mg/L |
20 |
SS最高允许排放负荷/g/床位 |
20 |
NH3-N/mg/L |
15 |
动植物油/mg/L |
5 |
余氯/mg/L |
6.5~10,接触消毒时间大于1.5 h |
排放标准:《医疗机构水污染物排放标准》(GB1846-2005)
《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002》
项目 |
浓度 |
粪大肠杆菌群数/MPN/L |
≤100 |
肠道致病菌 |
不得检出 |
肠道病菌 |
不得检出 |
结核杆菌 |
- |
蛔虫卵死亡率/% |
>95 |