空调长效性能衰减评估方法
等三等
等三等 Lv.2
2021年03月23日 13:59:26
来自于中央空调
只看楼主

      积尘对空调长效性能有什么影响?空调长效性能衰减是如何评估的?本文将针对这两大问题进行探讨研究。



      积尘对空调长效性能有什么影响?空调长效性能衰减是如何评估的?本文将针对这两大问题进行探讨研究。




一:研究背景与目标



1、背景 


1) 空调器长期运行面临的状况 : 城市大气中的总悬浮颗粒物浓度普遍超标,导致家用空调器使用若干年后,室内外机换热器表面积聚大量的灰尘 .


2) 积尘对空调器性能的影响 : 换热器积尘是导致空调性能衰减最重要的因素,其影 响主要体现在减小换热器风量,可使制冷量衰减达 20% 以上 .


3) 空调器积尘的基本场景:

a )室外场景 - 积尘的大部分成分是粒径为 1-100 μ m 颗粒物,同时含有少量的纤维;

b )室内场景 - 可能含有冷凝水 .

 




2、长效标准研究现状




长效性能评价指标 : 制冷量长运衰减率(限值 10% );能效比长运衰减率(限值 15% );

长运性能衰减率实验 : 淋水实验和粉尘实验;

 


CQC 标准测试流程




上海市节能领跑者标准测试流程

 

3、研究目标和技术思路。



构建空调器长效性能衰减评估方法,完善空调长效标准





二:空调换热器积尘分析与气象数据调研




1、空调换热器积尘实地调研 

 


南京地区



菏泽地区



郑州地区



西安地区



成都地区



武汉地区



保定地区


北京地区

 



2、空调积尘分析与气象数据调研形貌分析 




1 )空调表面的积尘污垢中,粉尘颗粒物的尺寸大小不均匀,外观形状不规则;

2 )除了颗粒物外,积尘污垢中还含有纤维,且纤维表面更容易捕获颗粒物。

 

3、积尘分析 


1)空调积尘分析与气象数据调研成分分析



2)空调积尘分析与气象数据调研粒径分析



3)空调积尘分析与气象数据调研纤维比重




4)空调积尘分析与气象数据调研粘度分析

 



4、气象参数收集 





1)空调积尘分析与气象数据调研气温数据



2)空调积尘分析与气象数据调研湿度数据



3)空调积尘分析与气象数据调研风速数据



4)空调积尘分析与气象数据调研 PM10 数据





三:换热器积尘过程模拟研究




1、换热器积尘过程模拟研究物理过程




2、换热器积尘过程模拟研究颗粒物传输模型




3、换热器积尘过程模拟研究颗粒物-翅片碰撞模型




4、换热器积尘过程模拟研究颗粒物-污垢碰撞模型



5、换热器积尘过程模拟研究模拟结果





6、换热器积尘过程模拟研究实验验证





百叶窗片换热器积灰形貌



波纹片换热器积灰形貌



平片换热器积灰形貌




四:换热器加速积尘测试方案研究



1、加速工况设计

 



与国内外标准规定的粉尘源对比结论:


1.  国内外已有的粉尘测试标准中,只规定了一种固定的粉尘成分,并没有区分场景;而本 研究所设计的粉尘源成分按照室外场景和室内场景有所区分;

2.  与国内已有的模拟大气尘标准相比,本研究粉尘源中的纤维成分更复杂、比重更大,本 项目测试标准比国内标准更贴近空调实际运行场景 .

 

2、测试装置设计

 



        纤维自动给料原理:: 多个纤维盒里事先填装好纤维,通过气动控制器每隔 5 分钟将一个纤维盒推送到气缸位置处,并由压缩空气将纤维盒冲开,使纤维进入到积尘室里 .


 

3、测试流程设计


1)换热器堵塞形貌分析

 


堵塞过程的基本特点:

1 )迎风面堵塞情况非常严重,且大部分为纤维;

2 )背风面一般只沉积少量的粉尘颗粒物,且纤维含量非常少;

3 )沿着换热器迎风面到背风面的方向,堵塞程度骤降,且纤维含量也不断下降 .


2)测试流程分析




为了能够达到实际堵塞中前端堆积大量纤维、后端沉积少量颗粒物的积尘分布效 果,可分成两个阶段来依次喷粉:

1 )首先喷射粉尘颗粒物,保证散热翅片各个位置上均分布有粉尘颗粒物;

2 )然后喷射含有一定纤维配比的粉尘,保证迎风面上能够被堵塞。

 

4、加速因子开发

 

加速结果与实际换热器性能衰减对应关系

 



5、测试结果分析

 


1 )积尘 18h 后换热器的性能衰减率基本稳定,可代表换热器实际运行积尘稳定情况;

3 )涂层具有一定的防尘效果;

4 )平行流换热器完全堵塞后相比于翅片管换热器衰减更严重 .




五:空调长效性能衰减评估方法



1、积尘对长效性能影响分析




2、翅片效率衰减率计算



3、系统仿真评估空调整机长效性能

 



实例分析(加速积尘 18h 后换热器管外侧换热性能衰减 35% AF 194



结论: 该空调使用3492h(按800h/年的使用习惯,共计4.365年)后,制冷

量预计衰减16.6%,EER衰减14.2%



免费打赏

相关推荐

APP内打开