讲真框架梁配筋小直径通长好吗?用的人多不多?
mhznupcb
mhznupcb Lv.2
2021年03月25日 08:45:59
只看楼主

讲真框架梁配筋小直径通长好吗?用的人多不多? 01

讲真框架梁配筋小直径通长好吗?用的人多不多?

01

通长筋的三种方式

通长筋在实际工程中有大直径通长、小直径通长、或者大直径和小直径组合等。如抗震等级为一级的框架梁端顶面钢筋8C25四肢箍为例,通长筋出现过的有: 4C25;4C18;2C25+2C14(C表示三级钢HRB400)。


大家认为这三种方案哪种好呢?

02

方案比较

跨度9米时方案对比: 4C25 时中部净通长部分长度3m(Ln/3),用钢量=3x4x3.85= 46.2kg

当采用4C18的通长筋和支座钢筋搭接时,Lle=69d(C30,50%)=69x18=1242mm=1.242m(这段长度内有4C25和 4C18 ,且两端都有),因此用钢量(中部净通长部分+两端搭接部分长度)=4x3x2.00+2x2x1.242x2.00+2x2x1.3x1.242x2.00= 46.85 kg


跨度6米时方案对比: 4C25 时中部净通长部分长度2m(Ln/3),用钢量=2x4x3.85=30.8kg;

当采用 4C18 的通长筋和支座钢筋搭接时,Lle=69d(C30,50%)=69x18=1242mm=1.242m(这段长度内有4C25和4C18,且两端都有),因此用钢量(中部净通长部分+两端搭接部分长度)=4x2x2.00+2x2x1.242x2.00+2x2x1.3x1.242x2.00=38.85 kg。


小直径通长用钢量并不一定比大直径通长省,但连接节点多、不宜保证钢筋接头面积百分率小于50%、施工麻烦周期加长且质量不宜保证,还增加了钢筋接头检验的成本(如焊接和机械连接)。


另外, 一般不推荐工地现场钢筋焊接连接 因为目前施工现场由于缺少有效的检验方法,各种人工焊接接头仅凭肉眼观察不能有效检测其内在质量问题,钢筋焊接质量难以得到保证,因此工地宜少采用。如有少量接头需要采用人工电弧焊接,必须具备可靠的质量检查制度。


综上所述,通长筋宜尽量不设断点通长设置,当钢筋长度不足时可按图集连接;通长筋也可以和支座钢筋直径不同。


免费打赏
lixiansonggg
2021年03月26日 09:21:05
2楼

希望有人来回复一下,我自己抗震等级为三、四且次梁较多,主次梁跨度6米以上采用,直径16直接通长,三、四级用的是直径12搭接,这是我自己习惯。

回复
mengxiehua
2021年04月16日 21:14:50
3楼

通长钢筋与支座钢筋直径相同也要考虑连接啊,无论是搭接还是钢筋连接器,这样应该还是小直径通长筋会省一点吧。

回复