螺杆机和离心机水系统如何清洗保养?
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2021年03月26日 13:40:32
只看楼主

冷冻、冷却水系统清洗保养内容: 一、 物理放水冲洗: 1.首先将冷冻、冷却水加注至标准水位。 2.启动冷冻、冷却泵运行2小时,同时要排空气。 3.放空冷冻、冷却管内的水。 4.再次将冷冻、冷却水加注至标准水位。 5.启动冷冻、冷却泵运行2小时,同时要排空气。 6.再次排放冷冻、冷却水至(2公斤)水位。


冷冻、冷却水系统清洗保养内容:


一、 物理放水冲洗:


1.首先将冷冻、冷却水加注至标准水位。
2.启动冷冻、冷却泵运行2小时,同时要排空气。
3.放空冷冻、冷却管内的水。
4.再次将冷冻、冷却水加注至标准水位。
5.启动冷冻、冷却泵运行2小时,同时要排空气。
6.再次排放冷冻、冷却水至(2公斤)水位。
7.再次将冷冻、冷却水加注至(4-5公斤)水位。
8.启动冷冻、冷却泵运行2小时,同时要排空气。
9.最后放空冷冻、冷却管内的水。



二、化学保养清洗:



1.首先将冷冻、冷却水加注至标准水位,边注水边加入JF120管道清洗剂200公斤。
2.启动冷冻、冷却泵运行4-8小时,后停泵浸泡3-6小时。
3.再次启动冷冻、冷却泵,边运行边排水至(3公斤)水位,关闭阀门,继续循环运行2-4小时,后停泵浸泡2-4小时。
4.再次启动冷冻、冷却泵,边运行边排水至(1-2公斤)水位,关闭阀门,再次边注水边加入管道清洗剂100公斤至标准水位。

5.启动冷冻、冷却泵运行4-8小时,后停泵浸泡3-6小时。
6.再次启动冷冻、冷却泵,边运行边排水至(3公斤)水位,关闭阀门,再次注水至标准水位,后继续循环运行3-6小时,最后边运行边排水至(1公斤)水位,后停泵放空冷冻、冷却管内的水。
7.第三次加水至标准水位,后边运行边排水至(1公斤)水位,后停泵放空冷冻、冷却管内的水。
8.待放空管道积水后,清洗管道各过滤网。


三、系统注水;


1.制软水后加注至(2公斤)水位,边加软水边加入管道缓蚀阻垢剂并开启循环泵运行。
2.加水至(3公斤)水位,边加软水边加入管道杀菌灭藻剂50公斤并继续循环运行。
3.加注软水至标准水位,停止加水,循环泵运行3-6小时即完成系统注水。
4.开机正常运行后,每30天向水系统中投放管道杀菌灭藻剂25公斤净化水质。


免费打赏

相关推荐

APP内打开