各位请教个问题,比如一个用户已有一个110kV站和一个35kV站,现在再新建一个220站,由这个220kV站向现有的110kV和35kV站供电,想了解这个220kV站的无功补偿是不是只用考虑补偿本站的主变损耗的无功,可以不考虑补偿负荷的无功损耗,因为原有的110kV站和35kV站功率因数都在0.96以上,而且供电距离五公里左右。现在这个220kV站配一台180MVA主变,低压侧配2台12MVA电容,现有110kV站负荷为130MW,现有35kV站负荷25MW。按照这样220kV站无功配置是否满足最大负荷运行是高压侧功率因数不低于0.95。欢迎解答分析。