泄漏、绝热防腐层、 腐蚀 、振动 、位置 、变形 、支吊架 、阀门 、法兰 、膨胀节 、阴极 保护装置 、蠕胀测点 、管道标识 、安全保护装置等 是否 满足压力管道安全使用的要求 在用工业管道定期检验规程
泄漏、绝热防腐层、
在用工业管道定期检验规程
TSGD7003-2010压力管道定期检验规则——长输(油气)管道
TSGD7004-2010压力管道定期检验规则——公用管道
其它的相关标准和规程
外观检查:
(1)泄漏检查:检查管子及其他组成
(2)绝热层、防腐层检查 :检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层是否完好;
(3)振动检查 :检查管道有无异常振动情况 ;
(4)位置检查:管道位置是否符合安全技术规范和现行国家标准的要求 ,
管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦 ;
(5)变形检查:管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形;
(6)支吊架检查 :
支吊架是否脱落、变形、腐蚀损坏或焊接接头开裂 ,
恒力弹簧支吊架转体位移指示是否越限,
变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载,
刚性支吊架状态是否异常,
吊杆及连接配件是否损坏或异常
转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象,
阻尼器、减振器位移是否异常,液压阻尼器液位是否正常,
(7)阀门检查
阀门操作是否灵活
(8)法兰检查
法兰是否偏口,紧固件是否齐全并符合要求,有无松动和腐蚀现象
法兰面是否发生异常翘曲、变形
(9)膨胀
波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象
波纹管波间距是否正常、有无失稳现象
铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象
拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象
(10)阴极保护装置检查:对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。
(11)蠕胀测点检查:对有蠕胀测点的管道应检查其蠕胀测点是否完好
(12)管道标识检查:检查管道标识是否符合现行国家标准的规定
(13)安全保护装置检验:是否符合现行国家标准的规定