干货!机电管线排布原则24金句,值得收藏!
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2021年03月31日 14:07:38
只看楼主

现代建筑复杂程度增加,机电管线排布错综复杂,稍有大意便可能造成管线碰撞,严重影响后期施工进度及整体工程质量。 合理优化的管线综合应做到以下4点: 1.管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉; 2.保证各类阀门及附件的安装空间; 3.综合管线整体布局协调合理; 4.保证合理的操作与检修空间。


现代建筑复杂程度增加,机电管线排布错综复杂,稍有大意便可能造成管线碰撞,严重影响后期施工进度及整体工程质量。


合理优化的管线综合应做到以下4点:


1.管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉;


2.保证各类阀门及附件的安装空间;


3.综合管线整体布局协调合理;


4.保证合理的操作与检修空间。


做好管线综合排布,是一个合格工程人的必备技能。小编为大家整理出机 电管线综合原则24金句,口诀形式方便记忆, 助你迅速掌握排布要领,机电设计高效率、零出错~


   1. 管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。


   2.  暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。



   3. 电气专业桥架安装比较自由,可以见缝插针,建议先把空调、给排水的管道安排好,再考虑桥架的空间。桥架不宜安装在水管的正下方。


   4.常温管让高温、低温管。


   5.可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。


   6.附件少的管线避让附件多的管线。


   7.电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。


   8.安装、维修空间≥500mm。


   9.预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。


   10.管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。


   11.租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。


   12.管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位置。


   13.各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。


   14.调图初期由业主结合装修确认综合支架使用范围(应明确综合支架商务成本)。


   15.调图初期明确穿梁范围。

  16.为节约成本排烟等压力有富余且不常使用的系统与三条以上的水管排烟上翻让风管。


   17.空调水系统尽量不走公区有吊顶的位置(避免检修不变,漏水凝露等风险对公区吊顶部分带来的影响,以及后期试压对公区装饰进度上的冲突。)


   18.为保证铺内无吊顶区域的美观性,消防、喷淋、空调水系统、常规给排水、等管线在铺内走一起。(是否做综合支架根据前期商务的情况)


   19.为保证美观以及减少系统水损,管道有翻弯时应整跨翻弯。连续翻弯时可协调业主考虑穿梁。充分利用梁窝解决管线碰撞问题。


   20.BIM单位应结合设计图考虑阀门,支架,保温等安装空间。


   21.原则上管线不超过两层。


   22.管线避让原则:有压力让无压、小管让大管、简单让复杂、冷凝水让热水、非保温让保温、低压让高压、气管让水管、金属管让非金属管、给水让排水、检修难度小的管线让检修难度大的管线、常态让易燃易爆。


   23.管线纵向排布原则:气体上液体下、保温上不保温下、高压上低压下、金属管道上非金属管道下、不常检修上常检修下、电上水中风下。


   24.管井道处应结合建筑充分考虑安装检修,阀门操作等空间并不影响建筑功能。


免费打赏
cof1598860199731
2021年11月19日 11:36:08
2楼

感谢楼主分享的资料,请问楼主有什么管综优化的相关标准推荐吗

回复
engav
2022年01月10日 16:53:05
3楼

管道综合是施工图中最难做好的,必须通过BIM系统才能真正实现楼主的24句金句要求啊

回复
yuanww1982
2022年03月05日 10:34:48
4楼

讲的太好了,加楼主好友,互相请教。

回复
电风扇复活甲
2022年05月20日 15:36:05
6楼

感谢,学习一下。

回复

相关推荐

APP内打开