来源:国家住宅工程中心 原载:《给水排水》杂志2020年第36卷第6期《提升生活排水系统卫生安全性能的关键问题》 作者:张磊(国家住宅与居住环境工程技术研究中心)、张哲(中国建筑设计研究院有限公司工程设计研究院)、赵珍仪(国家住宅与居住环境工程技术研究中心) 国家住宅工程中心自2005年承担科技部“住宅排水系统卫生性能研究与技术研发”研究课题,并提出了后疫情时代住宅排水系统卫生安全性能实验研究计划,2011年设计、建设完成122.9米高的万科高层住宅排水系统足尺实验塔,之后持续针对住宅排水系统开展了近6万余次足尺实验研究,已经建立了标准的排水系统性能检测方法与检测平台。2019年,国家住宅工程中心完成了“十二五”水体污染控制与治理重大专项课题“建筑水系统微循环重构技术研究与示范”中排水系统卫生安全性能研究。
来源:国家住宅工程中心
原载:《给水排水》杂志2020年第36卷第6期《提升生活排水系统卫生安全性能的关键问题》
作者:张磊(国家住宅与居住环境工程技术研究中心)、张哲(中国建筑设计研究院有限公司工程设计研究院)、赵珍仪(国家住宅与居住环境工程技术研究中心)
国家住宅工程中心自2005年承担科技部“住宅排水系统卫生性能研究与技术研发”研究课题,并提出了后疫情时代住宅排水系统卫生安全性能实验研究计划,2011年设计、建设完成122.9米高的万科高层住宅排水系统足尺实验塔,之后持续针对住宅排水系统开展了近6万余次足尺实验研究,已经建立了标准的排水系统性能检测方法与检测平台。2019年,国家住宅工程中心完成了“十二五”水体污染控制与治理重大专项课题“建筑水系统微循环重构技术研究与示范”中排水系统卫生安全性能研究。
排水系统有两大性能:一是及时、迅速、安全地把建筑物内产生的污水及臭气排走,即 排放性能 ;二是防止排水系统内的有害物质进入室内,即 卫生性能 。排放性能为人们所熟知,卫生性能却一直被忽视。排水系统卫生安全简单的说,即尽可能保证系统内的各个水封不被破坏,这涉及两个方面:一是用户排水时排水系统内的气压波动小,一是水封抵抗压力波动的能力强,顺着这两方面延伸展开实验研究,我们认识到提升住宅生活排水系统卫生安全性能还有一些关键问题需要解决。
以人为本、以人的健康优先,急需国家层面设置专项课题,由卫生防疫部门和建筑行业共同针对不同类型建筑、不同使用工况下排水立管系统内有害物质的病理性、毒理性进行实测研究,对排水立管系统内的有害物质给出定量值,提高我国排水系统卫生安全等级。
排水系统的安全性能是一个“系统”性能指标,它反映了由横支管布置方式、立管系统形式、管配件、横干管以及一些辅助配件等组成的“全系统”的性能指标,其性能优劣直观反映出排水系统内压力波动对水封影响力。国外研究学者也认为应该以全局的眼光分析、研究排水系统系统性能,以确保满足最佳排水性能和公共卫生的需求。
国内不同特殊单立管系统的排水能力
03
掌握排水系统的压力波动机理是确保排水系统卫生安全性能的基础。学者们对排水系统中气压波动的研究不断深入,在我国的排水系统使用实态下,摸清系统内的压力波动机理,明确设计秒流量与实际流量的量化关系,是提升排水系统卫生性能所急需的基础理论研究。
我国大量住宅是毛坯交房,卫生器具及其连接的排水支管都是由住户装修时安装,特别是下沉楼板的同层排水系统,住户面对的往往是一个大坑和立管上的一个接口,所有的户内排水支管系统都在装修时安装;还有住宅使用一定年限后的二次装修,居民会按照自己的需求对卫生间的布置进行改造,不可避免的改动户内排水支管,漏接、错接水封的状况比比皆是,管道反坡排水不畅,甚至卫生间地面反坡无法向地漏排水的情况都有发生。
2020年3月实施的最新版《建筑给水排水设计标准》GB 50015,已经提出了“生活排水系统立管当釆用特殊单立管管材及配件时,应根据现行行业标准《住宅排水系统排水能力测试标准》CJJ/T 245所规定的瞬间流量法进行测试,并应以±400Pa为判定标准确定”。这为我国健全建筑排水系统工程准入与监管机制提供了根本依据。
对于伸顶通气系统和专用通气系统,在工程进场时应做检查验收,并由监理工程师核查确认,应重点检验规格、型号及性能检测报告是否符合国家技术标准要求。对于特殊单立管系统,构造差异很大,抽选的几家产品的排水能力差别也很大,因此在工程进场时应做检查验收,并由监理工程师核查确认。
随着使用年限的增加,管道内部会有污物粘附,甚至形成生物膜,长时间之后管道的过水面积越来越小。我国在排水系统安装后从未有定期的维护, 仅在发生问题后才修理, 使得排水系统无法实现与建筑同寿命, 在使用中也难以保证排水系统的卫生性能。
日本1980年起,对管道的老化问题进行了深入研究, 并颁布了相关诊断与维护的标准。目前,已经形成设备系统性能诊断与维护的专门行业, 对住宅的各类设备、管道系统开展定期检测、清扫与维护, 大大提高了设备系统的使用安全性和使用寿命。
排水系统的维护涉及到排水系统的检测诊断技术、清扫技术和快速更替技术,这些技术需要都在今后进一步研究开发。
排水系统返臭气长期困扰居民生活,居民往往把臭气之源归结为地漏,其实地漏在排水系统中只是一个小部件,工程也好、家装也好,采用的不合格地漏产品太多,才使得地漏成为表面的罪魁祸首。排水系统的问题要系统的解决,不仅是产品构造问题,还涉及到排水系统生产、设计、施工、验收和运营维护全生命周期的各个环节,SARS已经让我们付出沉重的代价,短短17年之后的疫情再次提醒我们,必须对排水系统的卫生安全加以重视,从方方面面解决影响系统性能提升的关键问题,切断排水系统可能传播病毒的隐形途径,切实保障居民居家健康。