01 某三级抗震等级框架结构中框架柱角柱,软件中输出的调整系数为1.72,这个系数是怎么来的呢?
01
某三级抗震等级框架结构中框架柱角柱,软件中输出的调整系数为1.72,这个系数是怎么来的呢?
首先看一下规范的要求,抗规6.2.5条对框架柱及框支柱强剪弱弯的调整,要求如下:
按照抗规要求,该三级抗震等级的框架柱,强剪弱弯的调整系数取1.2。
由于强柱弱梁调整,同时需要考虑柱端截面纵向钢筋数量偏多以及强度偏高可能带来的作用剪力增大效应。强柱弱梁的弯矩调整系数为1.3,则剪力调整系数也为1.3。
最后,由于该柱为角柱,还需要增加一个1.1的剪力调整系数。
综上,总的剪力调整系数为:1.3*1.1*1.2=1.716≈1.72,这就是软件输出参数的由来了。
02
再来看一个案例,一级抗震的等级的框架柱,柱剪力调整系数软件输出为3.04。
一级框架结构及9度一级结构中的框架柱由于按照规范要考虑实配钢筋,但是在设计之前并没有钢筋面积,软件对强柱弱梁及强剪弱弯调整时均引入了柱、墙超配系数。该系数在软件中默认为1.15。
①框架柱强剪弱弯调整系数
②框架柱强柱弱梁调整系数
此工程柱超配系数为1.3,综合考虑强剪弱弯调整系数及强柱弱梁调整系数,最终框架结构一级框架柱,底层框架柱剪力综合调整系数为:1.9*1.6=3.04。
最后,我们做一下总结:
(1)结构设计中的框架柱及框支柱的调整系数综合考虑了规范的强剪弱弯调整及强柱弱梁弯矩调整后引起的剪力调整系数,最终框架柱及框柱柱剪力调整系数要取两者连乘。(角柱需要另外再乘一个调整系数)
(2)对于一级框架结构及9度一级结构中的框架柱及框支柱,在进行剪力调整系数计算书时,要考虑不同的柱实配钢筋超配系数的影响。当超配系数为1.15时,柱强剪弱弯对应的调整系数为1.5。
(3)对框架结构中的框支柱,如果是底层柱也应该按照框架柱进行强柱弱梁调整及强柱根调整,剪力的调整系数要考虑强柱弱梁及强柱根调整系数的影响。
(4)框架柱及框支柱的剪力调整是对地震组合以后的剪力进行放大,并不是地震作用单工况的剪力,这与梁的强剪弱弯放大是不同的。
更多案例及分析过程
点击下方图片免费领取文章配套视频课程
本次课程的主要大纲如下:
一、规范对框架柱及框支柱剪力调整要求
二、框架结构中框架柱剪力调整校核案例
三、一级框架结构中框架柱剪力调整校核案例
四、框剪结构中框架柱剪力调整校核案例
五、框支柱剪力调整校核案例