继电保护
sjypjp
sjypjp Lv.2
2008年03月11日 08:48:52
来自于继电保护
只看楼主

干式变压器是否不需配置瓦斯和温度保护?有何依据?

干式变压器是否不需配置瓦斯和温度保护?有何依据?
免费打赏
电气老唐
2008年03月11日 10:19:50
2楼
干变故障时不产生瓦斯,不用配瓦斯保护。
干变一般配套有温度保护,这个还是要的,可能比较小的不用?
回复
chenjx_163
2008年03月12日 17:01:07
3楼
容量较大的干变配置温度报警和保护是有必要的.
回复
tiaoshi2002
2008年03月15日 23:05:33
4楼
干式变压器不用瓦斯继电器,瓦斯继电器只用在油侵是变压器中。
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 13:37:06
5楼
需要温度保护,我们是这样用的,