学川小编 注册消防工程师 收录于话题 系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点! 一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!
一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
1.
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
2.强度试验和严密性试验
宜用水进行 。
干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。
3.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按行管规范要求填写记录。
4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。
冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行。
1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合
设计 要求。
2)试压用的压力表不应少于
2只 ;精度不应低于
1.5 级,量程应为试验压力值的
1.5倍~2倍 。
4)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。
6 系统试压过程中,
当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试。
7 管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。
8 冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施。
9 对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理 。
10 冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道。
12 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。
二、压力管道水压强度试验的试验压力应符合下表的规定。
三、 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min 后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa 。
四、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为 系统工作压力,稳压24h, 应无泄漏。
五、水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
六、消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在
回填前 单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验。
七、气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为
0.28MPa
,且稳压
24h
,压力降不应大于
0.01MPa
。
八、管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。
九、管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。
十、管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、
透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致 时,冲洗可结束。
十一、管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积
不应小于被冲洗管道截面面积的60% 。
十二、管网的地上管道与地下管道连接前,应在管道连接处加设堵头后,对地下管道进行冲洗。
十四、干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
历年真题解析
【2018年综合能力38】某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行水压严密性试验,水压严密性试验的下列做法中,正确的是( )。
A.试验压力0.8MPa,稳压24h
B.试验压力0.96MPa,稳压12h
C.试验压力1.0MPa,稳压10h
D.试验压力1.2MPa,稳压8h
A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.4.4,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。本题答案为A。
【2018年综合能力41】某厂区室外消防给水管网采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为( )。
A. 0.6MPa
B. 0.75MPa
C. 0.8MPa
D. 1.0MPa
C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.4.2,钢丝网骨架塑料管的水压强度试验压力为系统工作压力的1.5倍,且不应小于0.8MPa。本题答案为C。
【2019年综合能力78】某工业建筑的室外消火栓供水管网,管材采用钢丝网骨架塑料管,系统工作压力为0.4MPa.对该消火栓系统管道进行水压强度试验,试验压力最小不应小于( )。
A.0.48MPa
B.0.8MPa
C.0.6MPa
D.0.9MPa
B
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.4.2,钢丝网骨架塑料管的水圧强度试验压力应为系统工作压力的1.5倍且不小于0.8MPA。本题答案为B。
【2020年综合能力16】对室内消防给水系统管网进行试压、冲洗的下列试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50971)的是( )。
A.严密性试验合格之后进行管网冲洗性试验
B.强度试验的介质采用清水
C.水压强度实验的测试点设在系统管网的最低处
D.管网采用分段方式进行冲洗
A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.4.1,消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
2)强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。
4)管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行。
A选项错误,BD选项正确;根据12.4.3,水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,C选项正确。本题答案为A。